diego
02.Май.2018 06:35:14
1
korotkih
(Константин Коротких)
04.Май.2018 01:46:18
2
Нам не удалось дозвониться по предоставленному номеру. Оператор связи возвращает ошибку 127.
korotkih
(Константин Коротких)
10.Май.2018 02:19:11
4
Нам не удалось дозвониться по предоставленному номеру.
Оператор связи возвращает ошибку, о которой сообщалось ранее.
Лог работы программы TestAll:
Отправлено: [15 байтов]
41 54 44 38 39 36 30 38 37 31 30 35 38 31 0D ATD89608710581.
Получено: [18 байтов] [+03:651]
0D 0A 2B 43 41 55 53 45 3A 20 38 3A 31 32 37 20 33 0D ..+CAUSE:.8:127.3.
Отправлено: [5 байтов]
41 54 56 30 0D ATV0.
Получено: [2 байта] [+00:553]
30 0D 0.
Отправлено: [5 байтов]
41 54 45 30 0D ATE0.
Получено: [2 байта] [+00:532]
30 0D 0.
Отправлено: [3 байта]
2B 2B 2B +++
diego
10.Май.2018 08:49:19
5
Так же все работает… TestAll последней версии подключение через модем, все работает…
Возможно на сим карте включен запрет на входящие и исходящие междугородние вызовы.
Подключение: Тип Соединения = GSM;
Время ожидания = 6000;
Пауза перед запросом = 50;
Повторные запросы = 3;
Номер телефона = 89608710581;
Номер порта = 3;
Скорость = 9600;
Стоп биты = 1;
Чётность = None;
Биты данных = 8;
Оптоголовка = False;
Отправлено: [4 байта]
41 54 5A 0D ATZ.
Получено: [5 байтов] [+00:056]
0D 0A 4F 4B 0D ..OK.
Отправлено: [5 байтов]
41 54 56 30 0D ATV0.
Получено: [2 байта] [+00:091]
30 0D 0.
Отправлено: [5 байтов]
41 54 45 30 0D ATE0.
Получено: [2 байта] [+00:087]
30 0D 0.
Отправлено: [15 байтов]
41 54 44 38 39 36 30 38 37 31 30 35 38 31 0D ATD89608710581.
Получено: [3 байта] [+20:337]
34 39 0D 49.
Отправлено: [1 байт]
00 .
Подключено
Определение сетевого адреса пульсара
Отправлено: [11 байтов]
F0 0F 0F F0 00 00 00 00 00 A5 44 ..........D
Получено: [10 байтов] [+01:511]
F0 0F 0F F0 00 75 50 19 1C B5 .....uP...
Определение модели пульсара, сет. адр. 00755019
Отправлено: [11 байтов]
00 75 50 19 03 02 46 00 01 FA 4A .uP...F...J
Получено: [10 байтов] [+01:508]
00 75 50 19 03 02 34 01 03 DA .uP...4...
Чтение параметров :D;
L;
P;
NPARAM20;
NPARAM21;
NPARAM23;
NPARAM24;
NPARAM26;
NPARAM27;
NPARAM29;
NPARAM2A;
NPARAM2C;
NPARAM2D;
NPARAM6;
NPARAM0E;
NPARAMD0;
Чтение параметров :D;
L;
P;
NPARAM20;
NPARAM21;
NPARAM23;
NPARAM24;
NPARAM26;
NPARAM27;
NPARAM29;
NPARAM2A;
NPARAM2C;
NPARAM2D;
NPARAM6;
NPARAM0E;
NPARAMD0;
Отправлено: [10 байтов]
00 75 50 19 04 0A DC ED CC E1 .uP.......
Получено: [16 байтов] [+01:511]
00 75 50 19 04 10 12 05 0A 08 38 17 DC ED 3F EA .uP.......8...?.
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 01 00 61 DA 1E 34 .uP.....a..4
Получено: [18 байтов] [+01:523]
00 75 50 19 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 61 DA 97 B5 .uP...........a...
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 05 00 CC 12 62 02 .uP.......b.
Получено: [18 байтов] [+01:518]
00 75 50 19 0A 12 1B 00 00 00 00 00 00 00 CC 12 9A C3 .uP...............
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 20 00 CB 82 6B 52 .uP.......kR
Получено: [18 байтов] [+01:520]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 CB 82 DD B7 .uP...o..:........
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 21 00 19 8D 76 0A .uP...!...v.
Получено: [18 байтов] [+01:524]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 19 8D 93 D9 .uP.....HB........
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 23 00 B3 7E 49 57 .uP...#..~IW
Получено: [18 байтов] [+01:525]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 B3 7E FF F6 .uP...o..:.....~..
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 24 00 98 C8 D7 65 .uP...$....e
Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 98 C8 32 7A .uP.....HB......2z
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 26 00 C1 4D 2D 2E .uP...&..M-.
Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 C1 4D 9B 43 .uP...o..:.....M.C
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 27 00 69 73 D2 C2 .uP...'.is..
Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 69 73 37 99 .uP.....HB....is7.
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 29 00 8A BD 18 8E .uP...).....
Получено: [18 байтов] [+01:526]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 8A BD AD F7 .uP...o..:........
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 2A 00 8F B7 9B 9D .uP...*.....
Получено: [18 байтов] [+01:519]
00 75 50 19 0A 12 00 00 48 42 00 00 00 00 8F B7 7C 6A .uP.....HB......|j
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 2C 00 3B 18 AC 69 .uP...,.;..i
Получено: [18 байтов] [+01:520]
00 75 50 19 0A 12 6F 12 83 3A 00 00 00 00 3B 18 19 DC .uP...o..:....;...
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 2D 00 C6 57 AC F1 .uP...-..W..
Получено: [18 байтов] [+01:524]
00 75 50 19 0A 12 00 00 C8 42 00 00 00 00 C6 57 42 12 .uP......B.....WB.
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 06 00 89 18 D0 D1 .uP.........
Получено: [18 байтов] [+01:527]
00 75 50 19 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 89 18 58 24 .uP.............X$
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C 0E 00 1F CF FD 4F .uP........O
Получено: [18 байтов] [+01:522]
00 75 50 19 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 1F CF 77 DA .uP.............w.
Отправлено: [12 байтов]
00 75 50 19 0A 0C D0 00 FC D5 0F 9C .uP.........
Получено: [18 байтов] [+01:526]
00 75 50 19 0A 12 01 00 00 00 00 00 00 00 FC D5 EE E4 .uP...............
korotkih
(Константин Коротких)
11.Май.2018 07:22:22
6
Мы попробовали дозвониться по номеру еще раз и опять получили ошибку оператора 127.
Вероятнее всего проблема в том, что операторы не могут согласовать протоколы.
У вас есть возможность использовать SIM-карту другого оператора (например МТС)?
diego
13.Май.2018 15:13:18
7
В ближайшее время настроим канал GPRS на ваш сервер.
Подскажите на какой ip и порт настроить.
korotkih
(Константин Коротких)
14.Май.2018 00:09:37
8
Настройте подключение на 92.38.3.133:2061.
diego
14.Май.2018 06:41:56
9
Настроили модем Teleofis RX700 на указанные выше адрес-порт, без авторизации как стандартный gprs модем
korotkih
(Константин Коротких)
18.Май.2018 01:28:49
10
Приношу извинение, я некорректно предоставил вам данные для доступа. Перенастройте подключение на порт 2067. IP-адрес тот же.
korotkih
(Константин Коротких)
23.Май.2018 03:36:46
12
У нас есть входящее подключение на порт 2067, однако нам не удается опросить прибор. Прибор не отвечает на наши запросы.
diego
25.Май.2018 12:04:33
13
Возможно сим карты была заблокирована, в данный момент поставили другую сим карту, а модем переподключили к другому пульсару мод. у с заводским номером 755017.
Просьба проверить подключение.
PS модем настроен как стандартный GPRS модем без идентификации на ваш ip адрес по порту 2067.
diego
28.Май.2018 12:16:53
14
Удалось подключиться к прибору?
Добрый день.
У нас такой же прибор - “Пульсар теплосчётчик ультразуковой 2”
Можно через наш CSD канал +79841961329. Сетевой номер теплосчетчика 948040.
наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства http://ryazan.teplovodokhran.ru/products/ultrazvukovye-obshchedomovye-schetchiki-tepla.html
руководство по эксплуатации устройства http://ryazan.teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/5a2/RE-Teploschetchik-UZ-dlya-sayta.pdf
описание протокола обмена с устройством http://ryazan.teplovodokhran.ru/upload/medialibrary/d95/Protokol-obmena-teploschetchik.pdf
korotkih
(Константин Коротких)
13.Июнь.2018 04:50:04
16
Предоставленное описание протокола обмена принадлежит другому прибору.
Мы отправили запрос производителя на предоставление описания протокола обмена с устройством и ожидаем ответ.
korotkih
(Константин Коротких)
14.Июнь.2018 01:30:07
17
Мы получили описание протокола обмена от производителя.
Доступ к устройствам проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R32. Не прекращайте доступ к устройствам.
Вероятнее всего поддержка устройства появится в ЛЭРС УЧЕТ раньше, поскольку в системе уже есть поддержка прибора со схожим протоколом обмена.
diego
05.Июль.2018 11:14:09
18
Мы получили описание протокола обмена от производителя.
Доступ к устройствам проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R32. Не прекращайте доступ к устройствам.
Вероятнее всего поддержка устройства появится в ЛЭРС УЧЕТ раньше, поскольку в системе уже есть поддержка прибора со схожим протоколом обмена.
Добрый день!
Изменились ли планы по поддержке Пульсара У в ближайшее время?
А то сейчас версия ПО только R26 а запланировали аж на 32, а это по моим подсчетам через только год…
diego
06.Июль.2018 11:33:36
19
Мы получили описание протокола обмена от производителя.
Доступ к устройствам проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R32. Не прекращайте доступ к устройствам.
Вероятнее всего поддержка устройства появится в ЛЭРС УЧЕТ раньше, поскольку в системе уже есть поддержка прибора со схожим протоколом обмена.
Если есть возможность поделитесь протоколом обмена на данный прибор на почту: diego101(собака)yandex.ru
korotkih
(Константин Коротких)
09.Июль.2018 00:00:18
20
Мы постараемся добавить поддержку прибора раньше, но пока не можем сообщить точно в какой версии.
Мы не можем предоставить вам описание протокола обмена, поскольку правила запрещают нам предоставлять описания протоколов обмен третьей стороне.
Обратитесь в Тепловодохран, я думаю они не откажут и предоставят вам описание.