Добавление поддержки тепловычислителя СКМ-2 (новая версия) [7304]

У счетчиков СКМ-2 изменился протокол обмена его я прикладываю. Нужно ли организовывать удалённый доступ? если да то попробуем организовать через GPRS-модем соединение через ваш IP-адрес 92.38.3.133 сообщите пожалуйста TCP-порта.
СКМ2-mbus_протокол_ver1_2018.pdf (1.34 MB)

Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.

Попробую.
1.адрес веб-сайта производителя http://vogez.by/documentation/technical_documentation/
2.наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства)Теплосчетчик СКМ-2 арес http://vogez.by/upload/iblock/9e4/re_skm_2_versiya_po_2.03_31_2017.pdf
3.руководство по эксплуатации устройства. Во вложении.
4.описание протокола обмена с устройством. Во вложении.
5.удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM. (попробуем организовать через GPRS-модем соединение через ваш IP-адрес 92.38.3.133 сообщите пожалуйста TCP-порта.)
6.заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера. Программа которая работает по TCP/IP Protocol во вложении.
09-09-2010_13-50-29.zip (4.2 MB)
СКМ2-mbus_протокол_ver1_2018.pdf (1.34 MB)
re_skm_2_versiya_po_2.03_31_2017.pdf (3.32 MB)

А какая модель GPRS-модема будет подключаться к нашему серверу?

Модем АТМ-2. Но мы всё же подключили его по CSD его номер 89100967669 сетевой адрес 0 номер счетчика 100417. Читается программой hmCounters она есть на официальном сайте http://vogez.by/documentation/technical_documentation/

Нам не удалось опросите прибор заводской программой. Приведите скриноты заводской программы, на которых будет видна настройка подключения к прибору.

Вот данные по связи. Связывался десять минут назад.
Опрос.log (1.31 KB)
Скрин программы.png

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R33. Не прекращайте доступ к устройству.

Здравствуйте! Версия R 33 как я понял уже вышла. Подскажите пожалуйста когда добавится поддержка СКМ-2 под новый протокол.

У нас была выпущена версия 3.31 и мы работаем над версией 3.32.

Пропал доступ к вашему устройству. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку NO CARRIER.

Попробуйте связаться по номеру 89005886239 там АТМ2 заменили SIM

Проверил доступ. При вызове модема оператор связи возвращает NO CARRIER.

Сегодня вернем как было.

Ждем, отпишитесь как будет сделано.

Связь восстановлена и проверена.

Доступ к устройству проверен, не прекращайте доступ. Мы сообщим по окончанию работ в теме.

ОК

Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление 3.33.