Сергей Долин я перенес ваше в сообщение у уже существующую тему, поскольку созданная вами тема была дубликатом. Все дальнейшее обсуждение будет вестись в данной теме.
Нам не удается опросить ваше устройство. Мы создали виртуальный COM-порт, но при нажатие кнопки Считать из счетчика параметры программа возвращает ошибку “Не удалось открыть порт”.
В какой программе вы создаете виртуальный COM-порт, для опроса устройства заводской программой?
Какие параметры порта необходимо указать в заводской программе (скорость, количество бит данных, количество стоп бит, четность)?
Покажите скриншоты с параметрами подключения, которые вы указывает в заводской программе.
Программа для установления связи USR-VCOM версия V3.5.2.0:
1 Отключаем все опцию Synchonize baudrade (RFC2217) в Options(0) после запуска программы
2 Создаём новое соединение
3 Ждём соединения, когда Net State установится в Connected
4 Запускаем программу конфигуратора счётчика воды и устанавливаем номер порта, остальные данные должны быть по умолчанию как на рисунке.
5 Считываем из счётчика данные и показания, адрес устройства =1
6 Лог обмена пакетами имеет вид
Причины по которым программа конфигуратора может выдавать ошибку “Не удалось открыть порт” :
В программе конфигуратора установлен порт которого нет;
Программа конфигуратора запускается только после создания виртуального порта. Если порт отключался, программу конфигуратора перезапускаем;
Одновременно имеется удалённый доступ к счётчикам тепла СТК или Гермес по адресу bart.set-omsk.ru:24531
Сергей Долин, вы предоставили доступ к прибору, который не настроен. У прибора отсутствует серийный номер, не установлены текущая дата и время и отсутствуют архивы. Без данных в приборе мы не можем проверить работу функционала, который добавляем.