Добавление поддержки контроллера отопления и ГВС Овен ТРМ232М [7479]

  1. https://www.owen.ru
  2. Контроллер систем отопления и ГВС Овен ТРМ232М https://www.owen.ru/product/trm232
  3. РЭ https://www.owen.ru/uploads/83/re_trm232_2729.pdf
  4. Описание протокола Овен приложено, в приборе используется Овен или Modbus, таблица адресов содержится в РЭ. Протокол Овен уже используется в ЛЭРС для чтения Овен ТРМ132М, который в аппаратном плане идентичен с 232М.
  5. 90.188.116.237:20010 или 89095409240, адрес прибора 16, 8 бит. На приборе только контур отопления.
  6. https://www.owen.ru/uploads/21/configurator_trm232m.zip Программа глючная, любит сама закрываться.

В идеале хотелось бы иметь возможность не только чтения параметров и корректировки часов, но и изменения параметров.
opisanie_setevogo_protokola_priborov_oven.pdf (1.03 MB)

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения параметров предварительно запланировано на версию 3.34. Не прекращайте доступ к прибору.

У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. Если вы хотите, что бы мы добавили возможность настройки параметров для ТРМ232М, тогда создайте отдельную тему с предложением добавить внешний модуль, который будет настраивать параметры ТРМ232М. В предложении опишите подробнее, какие параметры требуется настраивать.

Дополнительное РЭ.
В том, на которое я сослался выше, почему-то пропала таблица с адресами параметров.
rie_trm232m_2139.pdf (2.53 MB)

Подскажите, какие параметры Вы бы хотели, чтобы считывала наша система?

Мы тоже используем ТРМ232М. Можно сделать также, как и ТРМ132М. Т.е. на архивирование те же переменные.
Если необходимо можем предоставить доступ к приборам.

И мы тоже используем ТРМ 232М. Так же нужны параметры как в 132М

Могли бы вы предоставить доступ к ТРМ232М, работающего по двум контурам? Нам нужно убедиться, что мы правильно сохраняем данные по контуру 2.

Доступ к ТРМ 232М направил на почту support@lers.ru.

Проверил доступ, подключение по адресу есть, доступа к устройству нет.

Поставьте задержку на ответ 10000 мс. ТРМ 232 я проверял, отвечает
3333.PNG

Доступ проверен, не прекращайте доступ до завершения разработки.

Учитывая ограничения ЛЭРС, то достаточно будет того же, что имеется для ТРМ132М.
Конкретно из того, что используется - значения аналоговых входов, время, коррекция времени.

Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства появится в версии обновления 3.33.