Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств

Модератор: Модераторы

Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Константин Коротких » 18 мар 2020, 03:19

А какой серийный номер и сетевой адрес у вашего устройства?
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Seliverstoff.yu » 18 мар 2020, 03:33

249282 сет.адрес 1. Заводской программой подключается.
tmk
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 05:42

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение tmk » 18 мар 2020, 09:51

Константин Коротких писал(а):
18 мар 2020, 03:19
А какой серийный номер и сетевой адрес у вашего устройства?
Если этот вопрос ко мне, то прибор 249282.
Адрес при использовании ethernet судя по всему всегда 254.
Скриншот 2020-03-18 13.30.55.png
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 04:34

Seliverstoff.yu, ваш модем не удается вызвать.
tmk, нам удалось опросить ваш прибор заводской программой, однако не удается считать данные из ЛЭРС УЧЕТ. Мы сравнили запросы заводской программы и ЛЭРС УЧЕТ. Заводская программа посылает запросы, которые не похожи на запросы протокола Modbus. Нам потребуется обратиться к производителю, что бы выяснить какой протокол обмена использует заводская программа.
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Seliverstoff.yu » 20 мар 2020, 04:45

У меня с заводской программы получалось подключиться к ecl310 напрямую через интернет когда в модеме irz21 была включена функция модбас/тср конвертер, но в этом случае лэрс не мог прочитать контроллер так как не удавалось даже выбрать сет адрес 254, в случает отключения этой функции лэрс удачно подключался к контроллеру, но в этом случае заводская программа не подключается к контроллеру потому что по протоколу internet сет адрес по умолчанию в программе 254 и его невозможно изменить. Но через виртуальный ком порт заводская программа читает. Так и живем. Там на заводской программе нельзя выбрать другой сетевой адрес кроме 254 а у вас как раз наоборот 254 выбрать нельзя. В любом случае видимо все в протоколах модбас и тср. На днях постараюсь настроить подключение на ваш сервер вручную на модеме. До этого, настраивал удаленно.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 05:00

Я изучил дамп обмена заводской программы. Судя по дампу обмена заводская программа опрашивает устройство не по протоколу Modbus RTU, по этому не понятно, почему в настройках указывается адрес Modbus 254. ЛЭРС УЧЕТ использует для опроса устройства протокол Modbus. Мы попробовали в своих запросах использовать сетевой адрес 254 и 0, ситуация была аналогичной, устройство не отвечает на запросы.
Сегодня я созвонюсь с технической поддержкой Danfoss и проясню этот вопрос.
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Seliverstoff.yu » 20 мар 2020, 05:08

Я сейчас играю со скалой, дак вот у модемов irz есть способность подключаться удаленно как к серверу пользователя так и к серверу их облачному. При соединении через их облачный сервер к регулятору я успешно читаю и передаю команды в регулятор через скажу видимо по модбас. Видимо модем действительно что-то меняет в протоколе, либо же я просто цепляюсь на ветку модбас, а подключение интернетовское к регулятору родное имеет другие протоколы. Очень желательно и тот и другой способ попробовать реализовать. Настрою модем отпишусь либо могу сказать номер сервера и порт для подключения к регулятору по модбас. Но это не решит задачи подключения по протоколу danfoss.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 05:29

Seliverstoff.yu писал(а):
20 мар 2020, 05:08
Я сейчас играю со скалой, дак вот у модемов irz есть способность подключаться удаленно как к серверу пользователя так и к серверу их облачному. При соединении через их облачный сервер к регулятору я успешно читаю и передаю команды в регулятор через скажу видимо по модбас. Видимо модем действительно что-то меняет в протоколе, либо же я просто цепляюсь на ветку модбас, а подключение интернетовское к регулятору родное имеет другие протоколы. Очень желательно и тот и другой способ попробовать реализовать. Настрою модем отпишусь либо могу сказать номер сервера и порт для подключения к регулятору по модбас. Но это не решит задачи подключения по протоколу danfoss.
Опытным путем удалось выяснить, что при опросе по Ethernet заводская программа использует протокол Modbus TCP (не сразу распознал его). Мне удалось считать данные с устройства из ЛЭРС УЧЕТ указав протокол Modbus TCP и сетевой адрес 1. Поскольку на текущий момент в релиз версии поддерживается только протокол Modbus RTU, поэтому вы и не можете опросить устройство из ЛЭРС УЧЕТ. Как удалось выяснить адрес 254 является широковещательным, однако если бы мы добавили данный адрес в ЛЭРС УЧЕТ, то вы бы все равно не смогли опросить устройство, поскольку протокол Modbus TCP для этого устройства в ЛЭРС УЧЕТ пока не поддерживается.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Константин Коротких » 20 мар 2020, 05:34

tmk доступ к вашему прибору проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.35. Не прекращайте доступ к устройству.
Аватара пользователя
Seliverstoff.yu
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 18:24

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Seliverstoff.yu » 20 мар 2020, 05:36

То есть все возможно будет работать?☺️ Хорошие новости, будем ждать!
Иван Сафанюк
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 02:10

Re: Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Сообщение Иван Сафанюк » 22 апр 2020, 08:37

Работа над добавлением поддержки контроллера ECL Comfort 310 завершена. Контроллер ECL Comfort 310 будет доступен в версии 3.35.
Закрыто