Добавление поддержки контроллера ECL Comfort 310 [7628]

Здравствуйте, хотелось бы иметь возможность работать с ECL 310 через ЛЭРС учет с возможностью удаленного управления и считывания параметров.

Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.

  1. http://www.danfoss.ru/home/#/
  2. http://products.danfoss.ru/productrange/documents/heatingsolutions/контроллеры-и-диспетчеризация/электронные-регуляторы-/ecl-comfort-310/#/
  3. во вложении
  4. во вложении
  5. основной 109.236.98.221:502 дополнительный 5.17.162.166:502
  6. это делается через фирменный веб портал
    ECL310.pdf (720 KB)
    A368.pdf (3.04 MB)

Какой сетевой адрес у вашего прибора?

Для проверки работы программы можно использовать программу ECL Tool отсюда https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=7817
310 от 210 отличается наличием ethernet порта и двумя контурами регулировки.

У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. В данной теме будет обсуждаться вопрос чтения данных с ECL Comfort 310. Для добавления возможности регулирования ECL Comfort 310 в ЛЭРС УЧЕТ создайте отдельную тему.

Нам не удалось считать данные программой ECL Tool. Прибор не отвечает на запросы программы. В программе можно только указать COM-порт для опроса, по этой причине мы создали виртуальный COM-порт в программе HW Virtual Serial Port. Какой программой вы создаете виртуальный COM-порт для опроса прибора?

Попробуйте по этим адресам использовать ECL Tool
109.236.98.221:502
109.236.98.221:503
109.236.98.221:504

Это 3 разных ECL, на разных адресах.

По этим адресам тоже не удалось опросить приборы. Приборы не отвечают.
Какую необходимо указать скорость порта для приборов и сетевые адреса?

Для доступа к ECL 310 IP 83.246.176.43 502

Какой серийный номер и сетевой адрес у вашего прибора?

номер прибора 231292
Modbus адрес 1

Нам не удалось опросить ваш прибор. Прибор не отвечает на наши запросы.

Принтскрин ECL TOOL
ECL.png

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.35.

прибор находится на столе, можете менять любые параметры, если нужны датчики подключу.

А управление будет ?

Если вы хотите, что бы мы добавили управление ECL Comfort 310, вам необходимо создать заявку в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ. Мы сможем приступить к выполнению этой задачи, только после того, как добавим чтение данных с ECL Comfort 310.

Пропал доступ к вашему прибору. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.

Я готов предложить для подстраховки ECL 310 подключенный к ЛЭРС Plus. УКажите реквизиты.

Настройте подключение на 95.167.224.34:2065.