Здравствуйте, хотелось бы иметь возможность работать с ECL 310 через ЛЭРС учет с возможностью удаленного управления и считывания параметров.
- http://www.danfoss.ru/home/#/
- http://products.danfoss.ru/productrange/documents/heatingsolutions/контроллеры-и-диспетчеризация/электронные-регуляторы-/ecl-comfort-310/#/
- во вложении
- во вложении
- основной 109.236.98.221:502 дополнительный 5.17.162.166:502
- это делается через фирменный веб портал
ECL310.pdf (720 KB)
A368.pdf (3.04 MB)
Какой сетевой адрес у вашего прибора?
Для проверки работы программы можно использовать программу ECL Tool отсюда https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=7817
310 от 210 отличается наличием ethernet порта и двумя контурами регулировки.
У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. В данной теме будет обсуждаться вопрос чтения данных с ECL Comfort 310. Для добавления возможности регулирования ECL Comfort 310 в ЛЭРС УЧЕТ создайте отдельную тему.
Нам не удалось считать данные программой ECL Tool. Прибор не отвечает на запросы программы. В программе можно только указать COM-порт для опроса, по этой причине мы создали виртуальный COM-порт в программе HW Virtual Serial Port. Какой программой вы создаете виртуальный COM-порт для опроса прибора?
Попробуйте по этим адресам использовать ECL Tool
109.236.98.221:502
109.236.98.221:503
109.236.98.221:504
Это 3 разных ECL, на разных адресах.
По этим адресам тоже не удалось опросить приборы. Приборы не отвечают.
Какую необходимо указать скорость порта для приборов и сетевые адреса?
Для доступа к ECL 310 IP 83.246.176.43 502
Какой серийный номер и сетевой адрес у вашего прибора?
номер прибора 231292
Modbus адрес 1
Нам не удалось опросить ваш прибор. Прибор не отвечает на наши запросы.
Принтскрин ECL TOOL
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.35.
прибор находится на столе, можете менять любые параметры, если нужны датчики подключу.
А управление будет ?
Если вы хотите, что бы мы добавили управление ECL Comfort 310, вам необходимо создать заявку в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ. Мы сможем приступить к выполнению этой задачи, только после того, как добавим чтение данных с ECL Comfort 310.
Пропал доступ к вашему прибору. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Я готов предложить для подстраховки ECL 310 подключенный к ЛЭРС Plus. УКажите реквизиты.
Настройте подключение на 95.167.224.34:2065.