Добрый день!
Извините за длительный ответ! Настроил подключение в режиме порта rs232 TCP client по указанному Вами адресу
Идентификатор устройства - USR-TCP232-410S
MAC адрес -9c-a5-25-83-ee-96
С уважением Михаил!
К устройству подключен какой-либо прибор?
Вы приложили протокол, в котором описано как производить настройку прибора удаленно. В приложенном протоколе мы не нашли описание того, в каком виде устройство присылает свой идентификатор. У вас имеется данная информация?
Добрый день!
Да, подключили ВКТ-7М. Напрямую опрашивается в связке с USR-TCP232-410S без проблем…
Описание протокола есть в приложенной инструкции, на странице 29
С уважением Михаил! USR-TCP232-410S_User_Manual_V1.0.0.pdf (2.77 MB)
Мы проверили доступ к устройству. В описании устройства сказано, что у устройства оба порта RS-232 и RS-485 работают одновременно. Нам удалось считать данные с ВКТ-7, который подключен на порт RS-232. У вас есть возможность подключить второй прибор на порт RS-485, для того, что бы мы смогли проверить, как работает драйвер устройства с двумя одновременно подключенными приборами?
Добрый день!
Извините за длительный ответ… Да, модуль позволяет одновременно опрашивать по двум портам. К среде подключу по RS485 ВКТ-7, для простоты. Укажите пожалуйста порт и адрес на который настроить обмен по RS485.
С уважением Михаил!
Правильно ли я вас понял, что при подключении второго устройства на порт RS-485, для него отдельно настраивается IP-адрес и порт, на который будет подключаться это устройство и задается еще идентификатор для подключения к серверу?
По сути для подключения второго порта требуется указывать параметры подключения как и для первого порта. Это IP адрес и порт. Идентификатор так же указывается, но может быть одинаковым, так как тип идентификатора выбирается из предложенных, такие как: 1. МАК адрес; 2. Произвольное в виде текста HEX или ASCII
По факту получается, со стороны сервера подключение USR-TCP232-410S для передачи данных с порта RS-232 и передачи данных с порта RS-485 выглядит как подключение двух разных устройств.
Настройте подключение для второго порта на тот же порт и IP-адрес, что я давал ранее. Укажите для второго подключения другой идентификатор и сообщите его.
Добрый день!
Наконец то приехала плата RS485 для ВКТ-7… Все подключил, по локалке опрашивается, потом перенастроил на указанные вами адрес и порт.
Задал идентификатор: USR-TCP232-410S485
Сейчас получается что ВКТ-7М подключен по RS232, а ВКТ-7 по RS485
С уважением Михаил!
Ваш контроллер подключается к нашему серверу, однако нам не удается опросить ВКТ-7 по rs485, прибор не отвечает на наши запросы. Какой сетевой адрес нужно указать для прибора 20 или 5121?
Прибор также не отвечает на запросы с широковещательным адресом. Возможно прибор не корректно подключен.
Проверил… Похоже что идет конфликт по портам подключения… Не хочет работать с одинаковыми номерами портов. Вы давали для RS232 b 485 порт 2079. Я для RS485 указал порт 2080 и считывание удалось. Есть возможность предоставить порт отдельно для данных по RS485? Адрес RS485 = 5121