Необходим драйвер для устройство работающий в следующем режиме : УСПД по прозрачному протоколу передает данные со счетчиков Милур 107 на верхний уровень, а также данные ретрансляции получаемые от счетчиков импульсов MILAN RF 04 B все оборудование есть в наличии выведено на связь по схеме УСПД-СЧЕТЧИК ЭЭ-Счетчик импульсов. Кроме того УСПД может напрямую собирать данные со счетчиков импульсов и хранить в себе и передавать на верхний уровень.
К нашему серверу будет подключаться сам Милур или у него нет встроенного модема? Если встроенного модема у Милур нет, тогда какой модем будет подключаться к нашему серверу?
Устройство имеет встроенный модем в его конфигурации задается IP адрес и порт сервера с которым он связывается. https://cloud.mail.ru/public/JLMe/PfBjQGbXY вот ссылка на протоколы передачи данных
Нам не удалось опросить прибор заводской программой. Приведите скриншоты с примером настройки заводского ПО, что бы мы смогли проверить доступ к прибору.
Milur IC работает только в режиме клиента если в сети появляется сервер то он автоматически на него цепляется конфигуратором который я отправил не получится подцепится к нему по удаленке поскольку он предусмотрен для конфигурации с сервера Милур. Программного обеспечения для считывания параметров непосредственно с прибора в принципе нет.
Связался с разработчиком. Просили уточнить получилось ли считать данные с устройства, поскольку при помощи вордовского документа приложенного его можно считать, если да то чуть позже пришлю пример расшифровки. Если нет то прошу повторить запрос.
Мы не можем считать данные с прибора, поскольку заводской программы чтения данных не существует, а чтение данных с прибора в ЛЭРС УЧЕТ пока еще не реализовано. Нам нужно знать, какой идентификатор присылает устройство при подключении к серверу.