Здравствуйте, компания МТС начала продвижение технологии NB-IOT в нашем регионе и предоставила нам на тест оборудование.
Хотелось бы получить поддержку данного оборудования в ЛЭРС.
Какой идентификатор присылает контроллер при подключении?
Какой период подключения у контроллера?
Какой ключ шифрования установлен в контроллере?
Как можно проверить опрос через сервер телеметрия.рф?
Период подключения - каждый час
Опрос через сервер телеметрия.рф можно настроить по руководству (пункт 3.1)
Остальную информацию запросил у производителя
Ваш контроллер не подключается к нашему серверу. Есть ли возможность организовать подключение прибора по вызову с номера 8(914)175-44-18?
После проверки доступа к устройству мы поставим задачу по добавлению поддержки устройства в очередь. В нашей очереди на добавление поддержки большое количество приборов, по этой причине мы не сможем добавить поддержу прибора до конца апреля.
Согласно инструкции (п 1.5) прибор по вызову не работает.
Правильно ли я понимаю, что для успешного добавления поддержки прибора, доступ необходим не менее, чем на полгода?
Доступ необходим на время, пока мы не закончим добавление поддержки прибора. Сколько займет время по добавлению поддержки нам не известно, поскольку это зависит от сложности и полноты описания протокола обмена. Мы сможем приступить к добавлению поддержки прибора, после того, как закончим работу по приборам, которые попали в очередь на добавление раньше.
В своем предыдущие сообщении я писал, что мы не можем сообщить на какое время потребуется доступ для тестирования работы драйвера, поскольку на определение времени влияет множество факторов.
Мы договорились о продлении срока тестирования.
Новое устройство настроено на адрес 95.167.224.34:2074
Периодичность подключения - каждый час суток.
Ключ шифрования 1234567887456123.
Ухожу в отпуск до 27.05, возможно буду не на связи. Если будут вопросы - пишите, по возможности отвечу.