Я просто организовал доступ, теперь он определяет тип прибора. Про данные я ничего не писал, RSM03B - это видит ЛЭРС УЧЕТ его при опросе, для этого я просто создал карточку его как ТЭМ-104 ТЭСМАРТ
Ошибка опроса устройства ТЭМ-104 ТЭСМАРТ #355037. Считанная модель прибора RSM03B отличается от указанной в настройках точки учёта ТЭМ-104 ТЭСМАРТ
через родную программу при опросе видит как РСМ 05.03 все нормально
МУПАОВОДОКАНАЛ, пропал доступ к вашему устройству. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку “Номер не связан с абонентом (Unassigned (unallocated) number) (1)”.
При добавлении драйвера устройства у нас возникли вопросы по протоколу обмена. Мы отправили вопросы производителю устройства и производитель запросил полный файл архива с этого прибора, считанный программой TesmaStat. К сожалению нам не удаётся считать все архивные данные с прибора программой TesmaStat, поскольку связь с прибором постоянно обрывается. У вас имеется возможность считать полный файл архива программой TesmaStat?
В полный архив должны входить все данные, часовые, суточные и месячные. В программе TesmaStat необходимо выбрать статистика - прочитать из прибора статистику. В появившемся окне выбрать Вся статистика и отметить галочками Часовые, Суточные и Месячные. Затем сохранить полученные данные в файл.