Поддержка регулятора потребления тепловой энергии МР-01

Здравствуйте! Возможно ли поддержка Регулятор потребления тепловой энергии****МР-01 в ЛЭРС УЧЁТ?
Сайт производителя http://www.termo-k.by/products/pribori-regulirovanija-tepla?id=5
1360148055906799.rar (304 KB)

Мы можем добавить поддержку МР-01. Условия добавления новых приборов описаны в этой теме.

Подключили к прибору контроллер ЛЭРС GSM Lite (s/n: 10563) по шине RS-485, номер 89535999419.

Не получается дозвониться по этому телефону.

Здравствуйте! серийный номер прибора:6439
номер сим карты: 89504125803
Пробовали соединиться с помощью Вашей программы по настройке контроллнров, всё получилось подключились к контроллеру, посмотрели уровень сигнала и т.д.

Всё равно не получается дозвониться, выдаётся ошибка 31 (Normal, Unspecified).

Узнайте у вашего сотового оператора, поддерживаются ли на этом тарифе междугородние звонки CSD. И убедитесь, что SIM-карта не находится в закрытой группе.

Наш оператор так нам и не дал однозначного ответа, говорит что всё нормально, все услуги включены.
Решение сменить оператора, скажите для Вас какой будет оптимальный ( Мегафон, Билайн, МТС ) и скажите какие услуги подключить?

Сегодня удалось дозвониться по этому номеру телефона, но не получилось опросить прибор штатной программой.
Проверьте, что скорость обмена прибора совпадает со скоростью, которая настроена в модеме.

Прочитал протокол обмена прибора, так и не понял на какой скорости происходит обмен?
Модем настроен на прибор ВКТ-7 , просто нет возможности подключить МР-01 к ПК на прямую.
может надо активировать контроллер для CSD?

Судя по скриншотам заводской программы, скорость должна быть 9600.

Параметры для подключения по GPRS:
IP: 85.15.66.41
Порт: 2061
Номер телефона для вызова: +7914-154-64-80

Всё настроили.

Пока не удалось принять подключение от прибора. Голосовй вызов на него не проходит. Какое у вас задано окно для подключения? Можете сменить его на 00:00 - 23:59, чтобы контроллер подключался автоматически хотя бы каждые пять минут?

Посмотрите настройки…в файлах.
скришот настроек.docx (286 KB)
1111.xml (1.05 KB)

Модем к нам подключается, попробуем опросить прибор. Только на всякий случай напишите серийный номер контроллера.

контроллер GSM Lite s/n:10563

Почему-то не удаётся считать данные с прибора.

Видно, что он отвечает на запросы от ЛЭРС УЧЁТ, но в ответах от прибора получаем “мусор”. Можете проверить какая скорость обмена установлена на приборе?

Неделю назад писал в тех.поддержку на счёт скорости обмена прибора, ответ не дали, возможности проверить пока нет.
Как у Вас обстоят дела?

День добрый! Скажите есть продвижения?

Ситуация пока та же - данные от прибора считать не удаётся, мы получаем “мусор”.
Скажите, есть ли возможность установить на объекте адаптер RS232 в Ethernet, например Moxa NPort и подключить его к интернету? В таком случае мы сможем использовать режим RealCOM и попробуем самостоятельно определить требуемую скорость обмена.