Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD [8214]

Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств

Модератор: Модераторы

Ответить
olegalmag
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:03

Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD [8214]

Сообщение olegalmag » 13 сен 2019, 12:33

1. Адрес: https://new.siemens.com/ru/ru.html
2. POL424.XX/STD (https://new.siemens.com/ru/ru/produkty/ ... henie.html)
3. 4. руководство по эксплуатации устройства и описание протокола обмена с устройством совмещены в одном файле руководства "Pol424_DH_App 2019"
5. Доступ по каналу CSD: тел. 89869921556, сет. адрес 2
6. Заводской программы у нас нет. На почту отправляю контакты разработчика приложения для данного контроллера, с ним я обсудил данную тему, сказал поможет.
Вложения
Pol424_DH_App 2019.pdf
руководство
(4.35 МБ) 4 скачивания
olegalmag
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:03

Re: Контроллер POL424.XX/STD для систем районного отопления

Сообщение olegalmag » 13 сен 2019, 13:35

Так же у данного контроллера есть двойник - Электронный регулятор температуры EL-2400
https://www.eldis24.ru/expertise/suppor ... y_EL-2400/
Тот же контроллер, но с другим названием (ребрендинг по названию).
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6169
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Контроллер POL424.XX/STD для систем районного отопления

Сообщение Константин Коротких » 17 сен 2019, 02:48

Вам требуется чтение температур с данного контроллера или требуется реализовать модуль управления?
На какой адрес вы отправляли письмо? С какого адреса было отправлено письмо?
Непонятно, что мы должны обсуждать с разработчиком приложения для данного контроллера?
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
olegalmag
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:03

Re: Контроллер POL424.XX/STD для систем районного отопления

Сообщение olegalmag » 17 сен 2019, 09:06

Константин Коротких писал(а):
17 сен 2019, 02:48
Вам требуется чтение температур с данного контроллера или требуется реализовать модуль управления?
Для начала чтение температур, а впоследствии хотелось бы и модуль управления :-):

отправляли на почту support@lers.ru с почты telematika_saratov@mail.ru 13.09.2019 12:39 по мск

контакты разработчика отправил на всякий случай, может появятся вопросы или потребуется дополнительная документация, может и ПО какое сбросит Вам.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6169
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD

Сообщение Константин Коротких » 20 сен 2019, 08:16

На нашу почку не поступали письма с почтового адреса telematika_saratov@mail.ru. Продублируйте письмо.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
olegalmag
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:03

Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD

Сообщение olegalmag » 20 сен 2019, 18:27

Продублировал
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6169
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD

Сообщение Константин Коротких » 25 сен 2019, 02:51

У контроллера очень большое количество параметров. Уточните, какие из параметров контроллера вам требуется сохранить как текущие, а какие можно вывести при чтение конфигурации?
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
olegalmag
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:03

Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD

Сообщение olegalmag » 26 сен 2019, 21:56

Хорошо, на выходные займусь подбором параметров. Здесь есть какие то ограничения (может быть пределы продиктованные особенностью ЛЭРСа) по текущим и по конфигурации? Хотелось бы конечно все параметры))
olegalmag
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:03

Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD

Сообщение olegalmag » 26 сен 2019, 22:11

В теме viewtopic.php?f=18&t=7797&p=57997&hilit=rvd120#p57997 обсуждается контроллер RVD120. Есть ли параллели по протоколу? Хотелось бы видеть в дальнейшем не только чтение текущих и конфигурации (настроечных параметров), но и модуль управления
olegalmag
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 31 мар 2016, 11:03

Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD

Сообщение olegalmag » 29 сен 2019, 22:55

При чтении текущих, важны текущие температуры контуров и соответствующие уставки по температурам и какие насосы задействованы в текущий момент времени (вкл - 1, выкл - 0), аварии, режимы работы (комфорт, экономия, ...).
По конфигурации можно пренебречь расписанием, с остальным сложно определиться.
Но самое главное - хотелось бы видеть функцию синхронизации времени!
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6169
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD

Сообщение Константин Коротких » 04 окт 2019, 05:37

Доступ к устройства проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.37. Не прекращайте доступ к устройству.

Мы добавим чтение и сохранение текущих температур, чтение и синхронизацию даты и времени.

Так же будет добавлено чтение и протоколирование уставок по температурам, задействованные насосы, текущие НС (аварии), режимы работы. На текущий момент архитектура нашей системы не позволяет сохранить данную информацию, поэтому эта информация будет выводится в журнал опроса.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...