Добавление чтения данных с контроллера POL424.XX/STD [8214]

  1. Адрес: https://new.siemens.com/ru/ru.html
  2. POL424.XX/STD (https://new.siemens.com/ru/ru/produkty/avtomatizaciya-i-bezopasnost-zdanij/hvac/oem/climatix/rajonnoe-teplosnabzhenie.html)
    1. руководство по эксплуатации устройства и описание протокола обмена с устройством совмещены в одном файле руководства “Pol424_DH_App 2019”
  3. Доступ по каналу CSD: тел. 89869921556, сет. адрес 2
  4. Заводской программы у нас нет. На почту отправляю контакты разработчика приложения для данного контроллера, с ним я обсудил данную тему, сказал поможет.
    Pol424_DH_App 2019.pdf (4.35 MB)

Так же у данного контроллера есть двойник - Электронный регулятор температуры EL-2400
https://www.eldis24.ru/expertise/supportequipment/controllers-and-regulators/Elektronnyy_regulyator_temperatury_EL-2400/
Тот же контроллер, но с другим названием (ребрендинг по названию).

Вам требуется чтение температур с данного контроллера или требуется реализовать модуль управления?
На какой адрес вы отправляли письмо? С какого адреса было отправлено письмо?
Непонятно, что мы должны обсуждать с разработчиком приложения для данного контроллера?

Для начала чтение температур, а впоследствии хотелось бы и модуль управления :-):

отправляли на почту support@lers.ru с почты telematika_saratov@mail.ru 13.09.2019 12:39 по мск

контакты разработчика отправил на всякий случай, может появятся вопросы или потребуется дополнительная документация, может и ПО какое сбросит Вам.

На нашу почку не поступали письма с почтового адреса telematika_saratov@mail.ru. Продублируйте письмо.

Продублировал

У контроллера очень большое количество параметров. Уточните, какие из параметров контроллера вам требуется сохранить как текущие, а какие можно вывести при чтение конфигурации?

Хорошо, на выходные займусь подбором параметров. Здесь есть какие то ограничения (может быть пределы продиктованные особенностью ЛЭРСа) по текущим и по конфигурации? Хотелось бы конечно все параметры))

В теме https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=18&t=7797&p=57997&hilit=rvd120#p57997 обсуждается контроллер RVD120. Есть ли параллели по протоколу? Хотелось бы видеть в дальнейшем не только чтение текущих и конфигурации (настроечных параметров), но и модуль управления

При чтении текущих, важны текущие температуры контуров и соответствующие уставки по температурам и какие насосы задействованы в текущий момент времени (вкл - 1, выкл - 0), аварии, режимы работы (комфорт, экономия, …).
По конфигурации можно пренебречь расписанием, с остальным сложно определиться.
Но самое главное - хотелось бы видеть функцию синхронизации времени!

Доступ к устройства проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.37. Не прекращайте доступ к устройству.

Мы добавим чтение и сохранение текущих температур, чтение и синхронизацию даты и времени.

Так же будет добавлено чтение и протоколирование уставок по температурам, задействованные насосы, текущие НС (аварии), режимы работы. На текущий момент архитектура нашей системы не позволяет сохранить данную информацию, поэтому эта информация будет выводится в журнал опроса.

Пропал доступ к устройству, нам удается дозвониться по номеру, но прибор не отвечает на запросы.

Доступ по каналу CSD: тел. 8 986 992 15 39, сет. адрес 2
Могу настроить доступ через IRZ ATM21, скажите IP и порт

Вы можете настроить модем на 178.218.111.73:2081, а также сообщите серийный номер и идентификатор модема.

настроил. проверяйте.

Добрый день, прошу прощения, порт 2081 оказался занят под нужды системного администратора, могли бы вы перенастроить на порт 2082? А также вы не сообщили идентификационные данные модема.

Модем IRZ АТМ21 IMEI/серийный номер 869139050052063
Настроен на 178.218.111.73:2082

Доступ проверил, не прекращайте доступ.

Добрый день, могли бы вы сообщить серийный номер самого контроллера POL424.XX/STD?

2009120038