От себя добавлю, что в ЛЭРС в данный момент считывается при установке вычислителя, как ТЭМ-104 ТЭСМАРТ
Родными прогами читается и прогой для ТЭМ-104, и ТСМWin
На самом вычислителе наклейка ТЭМ-104, программа TesmaStat определяет его как ТЭМ-104, а ЛЭРС, как TSM…
Вы пишите, что ваше устройство читалось программой TesmaStat и TSMWin. Первая читает данные используя протокол ТЭМ, вторая использует протокол ModBus. Ваше устройство не отвечает на запросы ModBus, зато прекрасно отвечает на запросы по протоколу ТЭМ. Подключенное к модему устройство имеет идентификатор “TSM-104”, серийный номер: 455576, сетевой адрес 1, что соответствует устройству ТЭМ-104 ТЭСМАРТ. Для ТЭМ-104 идентификатор имеет вид “TEM-104”. Исходя из этого, вы правильно делали, что опрашивали устройство как ТЭМ-104 ТЭСМАРТ. Скриншот паспорта устройства внес бы ясность в данную ситуацию, добавьте его, пожалуйста.