Добавление поддержки тепловычислителя ТСМ–ИВП [8350]

Просим добавить поддержку ТСМ (группа ТЭМ)

  1. tem-pribor.com
  2. ТСМ (http://tem-pribor.com/catalog/selected_product:v:34.htm)
  3. http://tem-pribor.com/sitefiles/1/7/34/tsm-re.pdf
  4. http://tem-pribor.com/sitefiles/1/3/TSM-IVP%20PO.pdf
  5. GSM (+79248851485)
  6. http://tem-pribor.com/sitefiles/1/3/TesmaStat_5.23.zip
    http://tem-pribor.com/sitefiles/1/3/TSMWin_1.62.rar
    (прицепить сайт не дает - большие)

От себя добавлю, что в ЛЭРС в данный момент считывается при установке вычислителя, как ТЭМ-104 ТЭСМАРТ
Родными прогами читается и прогой для ТЭМ-104, и ТСМWin
На самом вычислителе наклейка ТЭМ-104, программа TesmaStat определяет его как ТЭМ-104, а ЛЭРС, как TSM…

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.38. Не прекращайте доступ к устройству.

Вы пишите, что ваше устройство читалось программой TesmaStat и TSMWin. Первая читает данные используя протокол ТЭМ, вторая использует протокол ModBus. Ваше устройство не отвечает на запросы ModBus, зато прекрасно отвечает на запросы по протоколу ТЭМ. Подключенное к модему устройство имеет идентификатор “TSM-104”, серийный номер: 455576, сетевой адрес 1, что соответствует устройству ТЭМ-104 ТЭСМАРТ. Для ТЭМ-104 идентификатор имеет вид “TEM-104”. Исходя из этого, вы правильно делали, что опрашивали устройство как ТЭМ-104 ТЭСМАРТ. Скриншот паспорта устройства внес бы ясность в данную ситуацию, добавьте его, пожалуйста.

Задача будет будет перенесена в лист ожидания до предоставления необходимой информации.

Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.55.

Работа по добавлению поддержки тепловычилителя ТСМ-ИВП завершена. Поддержка войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ версии 3.55.

Добрый день!

Обновление 3.55.0 (сборка 35510) от 01.02.2024 доступно для установки.