Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1 [8449]

Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств

Модератор: Модераторы

Ответить
Сигнур
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2019, 09:32

Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1 [8449]

Сообщение Сигнур » 26 ноя 2019, 10:08

1. signur.ru
2. ЭХО-Р-03-1 http://signur.ru/catalog-228.html
3. http://signur.ru/ehor03.doc
4. http://signur.ru/SignurProtocol.zip
5. Доставим согласно предварительной договоренности.
6. http://signur.ru/SignurSetup.zip

С уважением,
Козьмин Леонид Михайлович.
(495)780-92-19
signur@mail.ru
Evgeniy58
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 08:37

Re: Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1

Сообщение Evgeniy58 » 05 дек 2019, 08:36

Поддержу данный запрос.
К новому узлу на стоки пришел ЭХО Р-03 и ЛЭРСом он не опрашивается. А руководство и сбыт уже привыкли получать информацию в автоматическом режиме от ЛЭРСа.
Через две недели смонтируем его, можем предоставить доступ к нему.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1

Сообщение Константин Коротких » 05 дек 2019, 09:13

Evgeniy58 писал(а):
05 дек 2019, 08:36
Поддержу данный запрос.
К новому узлу на стоки пришел ЭХО Р-03 и ЛЭРСом он не опрашивается. А руководство и сбыт уже привыкли получать информацию в автоматическом режиме от ЛЭРСа.
Через две недели смонтируем его, можем предоставить доступ к нему.
Доступ к устройству поможет нам при добавлении поддержки устройства.
Evgeniy58
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 08:37

Re: Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1

Сообщение Evgeniy58 » 30 дек 2019, 16:20

81.200.251.6 20503
Доступ разрешен для Вашего IP 95.167.224.34
Заводской программой под соединяюсь в режиме rs232 - точка-точка на ЭХО.
Но к сожалению заводской программой не считываются архивы. Текущие считываются нормально.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1

Сообщение Константин Коротких » 09 янв 2020, 04:42

Какой серийный номер у вашего устройства? Как вы опрашивает устройство заводской программой по каналу Интернет? Покажите скриншоты с параметрами подключения, которые вы указываете в заводской программе.
Evgeniy58
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 08:37

Re: Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1

Сообщение Evgeniy58 » 09 янв 2020, 10:34

з.н. 13271
опрашиваю через HW Virtual Port создавая виртуальный COM порт.
В зав. программе:
Файл-Настройки интерфейса выбираю COMport
В правом меню указываю Интерфейс прибора RS232
Далее "Прибор"-"работа с прибором" опрашиваю текущие.
Архивы зав. программой не снимаются. Пока не разобрался почему.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1

Сообщение Константин Коротких » 16 янв 2020, 05:30

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.39. Не прекращайте доступ к устройству.
Ответить