Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Вопросы по добавлению новых счетчиков, контроллеров и прочих устройств

Модератор: Модераторы

Ответить
rom-mik@mail.ru
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:01

Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение rom-mik@mail.ru » 07 апр 2020, 13:54

Добрый день нужно установить GPRS соединение с контроллером i-7188xc. Для снятия показаний с вычислитель ЭЛЬФ.
https://icpdas.ru/
https://icpdas.ru/catalogue/pac/upac/i- ... 9564125610
во вложении
Контроллер настраивал программой "Конфигуратор GPRS"(во вложении) на
IP 185.6.81.81:6010
или GSM на номер +79196295337 (скрин во вложении)
Вложения
GPRSSetup.rar
(17.77 КБ) 1 скачивание
скрин Конфигуратор GPRS.jpg
rom-mik@mail.ru
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:01

Re: GPRS соединение с контроллером i-7188xc

Сообщение rom-mik@mail.ru » 07 апр 2020, 15:20

Кажется я сделал, что-то нето. Видимо его надо все таки настроить на ваш IP?
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение Константин Коротких » 10 апр 2020, 09:46

Оформите тему согласно Условиям и правилам оформления заявок в разделе Поддержка новых устройств.
Вы можете настроить подключение контроллера на 95.167.224.34:2069.
rom-mik@mail.ru
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:01

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение rom-mik@mail.ru » 23 июн 2020, 19:34

Я настроил подключение контроллера на ваш сервер. Фото ниже.
rom-mik@mail.ru
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:01

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение rom-mik@mail.ru » 23 июн 2020, 19:46

1
Вложения
IMG_20200623_164136.jpg
Общий вид
IMG_20200623_164049.jpg
Настройки
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение Константин Коротких » 02 июл 2020, 02:28

Ваш контроллер подключается к нашему серверу.
Вы не предоставили описание протокола обмена для устройства. У вас имеется описание протокола обмена?
Какой сетевой адрес у ЭЛЬФ, который подключен к данному контроллеру?
rom-mik@mail.ru
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:01

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение rom-mik@mail.ru » 06 июл 2020, 08:18

Сетевой адрес - 1. Все что нашел по протоколу - Modbus. И описание во вложении(возможно это вы имели в виду).
Вложения
manualDriver_elf_Modbus_v1_1.pdf
(265.42 КБ) 1 скачивание
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение Константин Коротких » 08 июл 2020, 02:24

Говоря об описание протокола обмена я имел в виду описание протокола обмена контроллера i-7188xc (описание идентификационного пакета).
rom-mik@mail.ru
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:01

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение rom-mik@mail.ru » 10 июл 2020, 07:45

Может этот файл поможет. Но если честно, я не совсем понимаю, что именно нужно. У нас 150 узлов реализованы подобным образом. Если получится "посадить" их на ЛЭРС, это будет большое дело :co_ol:
Вложения
iobus_e.pdf
(1.04 МБ) 1 скачивание
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение Константин Коротких » 14 июл 2020, 03:43

Уточните, какой протокол обмена настроен на вашем ЭЛЬФ?
frolov_vg
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 10:08

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение frolov_vg » 15 июл 2020, 10:36

Мы имели опыт работы с ICP-CON i-7188, это контроллер, который выступает обычно в роли УСПД.
В него загружается исполняемая программа, которую пишет программист, если у вас нет исходников, вряд ли вы сможете найти протокол обмена, заложенный в нее.

Логичнее было бы убрать из схемы УСПД и подключить модем напрямую в тепловычислитель, насколько мне известно, ЭЛЬФы поддерживаются ЛЭРСом.
С уважением,
Руководитель направления администрирования, связи и СДТУ УИТиС АО "ТомскРТС"
Фролов Виктор
rom-mik@mail.ru
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:01

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение rom-mik@mail.ru » 15 июл 2020, 21:55

Логичней, но трудновыполнимо. Много узлов. Я попробую выгрузить из него файл. Кстати он называется bars.exe. может там такой же протокол как на Барсе или Барсе(многопортовый).
frolov_vg
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 10:08

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение frolov_vg » 16 июл 2020, 04:02

ICP DAS не позволяет выгружать исполняемые файлы из контроллеров.
С уважением,
Руководитель направления администрирования, связи и СДТУ УИТиС АО "ТомскРТС"
Фролов Виктор
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: Добавление поддержки контроллера i-7188xc

Сообщение Константин Коротких » 21 июл 2020, 10:50

Мы проконсультировались с производителем данного устройства.
Контроллер является полностью программируемым и программу для контроллера пишет сам пользователь, который его использует. Не существует стандартных программа для контроллера. Мы не сможем добавить поддержку контроллера, поскольку требуется добавление поддержки конкретной программы.

Самый простой вариант в вашем случае, это реализовать программу контроллера таким образом, что бы контроллер при подключение к серверу присылал ASCII-строку, а затем переходил в прозрачный режим работы. В таком случае вы сможете в нашей системе использовать например модель оборудования USR-TCP232-T24 для идентификации устройств.

Либо вы можете реализовать программу на работу в полностью прозрачном режиме без посыла ASCII-строки. В таком случае у вас не будет идентификации устройства, в ЛЭРС УЧЁТ вы сможете использовать Стандартный GPRS-модем, однако, для каждого устройства вам потребуется открывать отдельный порт на ПК.
Ответить