Возможно поможет : значение накопленного объема в данный момент V+= 463101.4355 м Расход на участке, где стоит прибор не большой, так что данное значение будет меняться незначительно.
Нам не удается опросить ваше устройство.
Мы создали в программе NPort Administrator виртуальный COM-порт указав IP-адрес 79.142.91.29. Мы попробовали опросить устройство, указав сетевой адрес 1, однако устройство не отвечает на запросы.
Нам не удалось опросить ваше устройство.
Предоставленный вами IP-адрес не доступен. Возможно ваш Firewall блокирует входящие пакеты от неизвестных IP-адресов.
Здравствуйте.
Ранее мы пытались с Вами организовать связь с устройством Взлет РБП при помощи Moxa, но к сожалению не получилось.
Мы приобрели модем ЛЭРС GSM Plus. Просим Вас выслать номер TCP-порта для приема подключения.
Спасибо.
Да расходомер тот же самый с тем же адресом.
Высылаю вам ответ от модема после подачи на него команды ?6.
Тел.номер симкарты модема 89819775145
Серийный номер модема по паспорту 22184
Здравствуйте.
Предлагаю Вам подключиться к расходомеру через GSM-канал. Наш номер телефона для установки соединения +79819775145.
При помощи утилиты “Универсальный просмотрщик Modbus” нам удалось произвести подключение к расходомеру по GSM каналу.
Настройки соединения представлены во вложении к письму.
Также напоминаю,что ссылки на ПО и документацию с описанием регистров приложена ранее в переписке.
Надеюсь, что в этот раз установить связь с прибором получиться.
Спасибо.
Нам не удаётся дозвониться по предоставленному номеру. Оператор связи возвращает ошибки “Номер не связан с абонентом (Unassigned (unallocated) number) (1)” и “Сеть непригодна (Network out of order) (38)”.