Сообщение ЯрославИВ » 15 сен 2020, 06:36

Добрый день. ЛЭРС не читает в суточных архивах перепад давления и температуру наружного воздуха на корректорах ЕК-270, в часовых они есть, невозможно из-за этого сделать нормальный отчет для снабжающих организаций. Тема такая была, но сделали на половину.
Для подключения ЕК-270 зав №13112460 сетевой адрес «0» тел. 89126570933.
Вложения
ЕК-270 нет темп нар возд. и перепада давления часовые есть.png
ЕК-270 нет темп нар возд. и перепада давления.png
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6333
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: не читает в суточных архивах перепад давления и температуру наружного воздуха на ЕК-270

Сообщение Константин Коротких » 16 сен 2020, 03:32

Считайте с устройства часовой и суточный архивы за последние трое суток с убранной галочкой только недостающие данные. Покажите журнал опроса, дамп обмена с устройством, скриншот вкладки устройство.
Покажите данные часового и суточного архива, которые считывает заводская программа за этот же интервал времени.
ЯрославИВ
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 07:47

Re: не читает в суточных архивах перепад давления и температуру наружного воздуха на ЕК-270

Сообщение ЯрославИВ » 16 сен 2020, 06:18

Добрый день. Высылаю, то что просили, плюс данные которые снимает сторонняя организация (Уралсевергаз) с того же самого прибора, по своему модему, Энергосферой.
Вложения
данные с север газа по ЕК-270.pdf
(82.55 КБ) 2 скачивания
Ручной опрос ЕК-270.xlsx
(15.76 КБ) 3 скачивания
dump.local_MTS.2020-09-16.log.gz
(198.18 КБ) 1 скачивание
ЕК-270 нет темп нар возд. и перепада давления номер.png
ЕК-270 нет темп нар возд. и перепада давления параметры опроса.png
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6333
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: не читает в суточных архивах перепад давления и температуру наружного воздуха на ЕК-270

Сообщение Константин Коротких » 17 сен 2020, 09:42

Прибор хранит параметр перепад давление только в часовом архиве. В суточном и месячном архивов данный параметр отсутствует.
Суточные данные по перепаду давления, которые вы видите в сторонней программе рассчитаны по часовым данным.
ЯрославИВ
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 07:47

Re: не читает в суточных архивах перепад давления и температуру наружного воздуха на ЕК-270

Сообщение ЯрославИВ » 17 сен 2020, 09:58

То есть у нас не будет возможности выводить их в отчет не переводя формирование суток из часовок, просто при такой процедуре, если какой-то час выпадает, то сутки становятся не корректными. Чтоб из часовок считало сутки только отдельных параметров перепад давления и температура наружного воздуха.
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6333
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: не читает в суточных архивах перепад давления и температуру наружного воздуха на ЕК-270

Сообщение Константин Коротких » 17 сен 2020, 10:11

ЯрославИВ писал(а):
17 сен 2020, 09:58
То есть у нас не будет возможности выводить их в отчет не переводя формирование суток из часовок, просто при такой процедуре, если какой-то час выпадает, то сутки становятся не корректными.
Если у вас будет отсутствовать какая-либо часовая запись в сторонней программе, тогда и в ней у вас будет не корректно отображаться перепад давления.
ЯрославИВ писал(а):
17 сен 2020, 09:58
Чтоб из часовок считало сутки только отдельных параметров перепад давления и температура наружного воздуха.
Не понятно, что вы хотели сообщить данным предложением.
ЯрославИВ
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 07:47

Re: не читает в суточных архивах перепад давления и температуру наружного воздуха на ЕК-270

Сообщение ЯрославИВ » 17 сен 2020, 10:58

Я вас понял, что сделать не получится. Потому что ЕК-270 очень интересный арзамаский прибор. Закрывайте тему.
Закрыто