Ошибка опроса. Интервал опроса точки учёта для типа данных DeviceConfig не поддерживается
Журнал опроса ВКТ-7 48889.xlsx (6.86 KB)
Журнал опроса ПУТЭ 19080007.xlsx (6.73 KB)
Приложите, пожалуйста, дампы обмена, которые относятся к присланным отчетам. Также приложите скриншот вкладки “Устройство” свойств точек учета, к которым подключены приборы из присланных журналов, на которых видно привязки всех каналов и/или ячеек.
скрины тут. Дампы будут чуть позже.
Хорошо, ожидаем.
Спасибо за обращение! Ошибка уже исправлена в версии 3.39.1. Пожалуйста, обновитесь до данной версии и проверьте опрос представленных выше приборов.
Спасибо
На сколько я понимаю проблема решена. В таком случае тему закрываю.