Случайно обнаружил, что нет контроля заводского номера СПТ 941.10 при запросах. Вот как выглядит запрос базы
Запрос данных аналогичен.
Уверен в отсутствии контроля, так как клиент перепутал номера СПТ 941.10, и ЛЭРС не выдавал ошибку опроса, спокойно запрашивал данные, вне зависимости от того, какой номер прибора настроен в оборудовании.
Но при чтении базы ИД доступны для чтения. ИД обычно соответствует зав.номеру прибору. Можно ли сообщать об этом хотя бы в логе опроса, с ВКТ7, где похожая ситуация вы делаете так.
Мы поставили в план работ задачу по реализации для прибора “СПТ 941.10” сверки серийного номера из свойств оборудования с ИД из базы настроек этого прибора, аналогичную той, что выполняется при опросе прибора ВКТ-7.
Пожалуйста, настройте его на 95.167.224.34:2098. Сообщите нам идентификатор модема. Также, если подключенный к этому модему прибор отличается от ранее рассматриваемого, сообщите параметры данного прибора (серийный номер и сетевой адрес).