Прибор ТСРВ-024М, при опросе текущих нет Тнв
в таблице данных Тнв есть.
Покажите скриншот таблицы с данными, в которой выбран тип архива “Текущие данные” и видно последние строчки.
Подскажите, а штатным ПО Тнв считывается при опросе текущих?
Да, если нужно могу предоставить доступ к прибору через внешний ip
Предоставьте пожалуйста.
Отправил на support@lers.ru в 02.12.2016 в 21.20 по москве
тема письма “Для инженера техподдержки с ником slavniy”
Мы добавили чтение температуры наружного воздуха во время чтения текущих данных. Возможность появится в следующем обновлении ЛЭРС УЧЕТ R23. После установки обновления, считайте данные и сообщите результат.
Спасибо.
Будем ждать R23
По результатам отпишу.
Это опечатка, функционал уже доступен в версии R20.03. Установите последнюю версию R20.04 и проверьте будет ли отображаться Тнв.
Все работает. Спасибо.