Автоопрос завершился после одной неудачной попытки.

Опрашиваем ТС220 через ИРЗ АТМ2. Журнал и настройку автоопроса приложил. Число попыток 3. После первой попытки опрос был перенесен на следующий день. Версия ЛЭРС последняя.
Журнал опроса.xls (11.5 KB)
автоопром.jpg

Программа правильно сработала. У вас параметр “Пауза между попытками” стоит 4 часа, а интервал проведения опроса с 10:10 до 12:59, что составляет ~3 часа. Следующая попытка просто выпадает за интервал проведения опроса, поэтому не срабатывает. Вам нужно несколько уменьшить параметр “Пауза между попытками” до приемлемых значений.