Проблема: Разница между данными из оригинальной программы и лэрс учетом.
в столбцах Qс, Qо, Qг - данные в отличаются в сотых после запятой
Суточные в Лэрсе
1 905.6133
Суточные в vkt5-easy
1 905.590
А почему у вас разные серийные номера в ЛЭРС УЧЕТ и в штатном ПО? Судя по всему вы опрашиваете разные устройства, поэтому показания, как часовые так и суточные, не сходятся.
Когда заводил ТУ в Лэрс, заводской номер указал произвольный. Сейчас его заменил на верный. Произвел переопрос и ситуация не изменилась. Если обратить внимание, то данные по T, M сходятся до сотых. Это 100% один и тот же прибор, других на этом модеме нет.
Опросите прибор в ЛЭРС УЧЕТ ручным опросом за последние 3 дня с выключенной галочкой “Только недостающие данные”, указав для снятия суточный архив. За такой же период снимите суточный архив прибора в штатном ПО. Покажите результат обоих опросов.
Переопросите прибор в ЛЭРС УЧЕТ ручным опросом за последние 3 дня (суточные и часовые архивы) со снятой галочкой “Только недостающие данные” и приложите журнал этого опроса и дамп обмена к нему. Аналогично переопросите прибор штатным ПО и приложите скриншоты результатов этого опроса.
Прибор хранит данные в ГигаДжоуля. При переводе ГигаДжоулей в ГигаКалории, ЛЭРС УЧЕТ использует коэффициент с точностью до 15 знаков. Вероятнее всего коэффициент для перерасчета в заводской программе меньше, поэтому потребление в заводской программе меньше чем потребление, которое вы видите в ЛЭРС УЧЕТ.
Если вы обратите внимание на интеграторы, то там эта разница заметна больше.
Доброго дня,
Спасибо за Ваши ответы.
Опросил прибор заводской программой. Система единиц- MКC
Опрос ведется по gprs. И к сожалению у меня не получается сразу за три дня опросить прибор со снятой галкой “Только недостающий” (Чтобы было без разрывов связи)
Данная ТУ для нас не коммерческая поэтому разница в тысячных с оригинальной программой сильно не беспокоят. Но вопросы у руководства возникли
Когда буду на объекте попробую посмотреть систему единиц измерений на самом приборе
ВЕРСИЯ ПО- 07.13
KC 2673
ОБЩЕДОГОВОРНЫЕ
НС:
t- счет отменен
G- счет отменен
Отс.питания- счет отменен
Дисбаланс масс - не проверять
Макс.дисбал. - Nan %
Баром.давление- 0.0000 мм рт.ст.
Кол-во суток усреднения- 1
Система единиц- MКC
Тип ведомости- 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ:
Отоп.системы- Не учит.
Хол.воды- Не учит.
Помещения 1- Не учит.
Помещения 2- Не учит.
Наружн.- Не учит.
РЕКВИЗИТЫ:
организация- 000000009594
прибор- 10
Также меня смущаем ваша настройка привязок: вы привязали параметр dQ (теплопотребление) к суммарному тепла.
Это был первый опыт с привязкой ячеек прибора к параметрам в лэрсе. Поменять местами их можно, только поможет ли это?
И к какому параметру привязать Qсум?