После обновления R21.06 не опрашивается ТМК-Н1

После вчерашнего обновления (мы вчера обновились) перестали работать на опрос ТМК-Н1
Все приборы как одни не передают архивные данные потребления а только схему
ЛЭРС УЧЕТ версия 3.07 R21.06 ТМК-Н1.jpg

Покажите журнал опроса и дамп обмена.

ТУплю а дамп обмена где взять?
какой из них?
Файлы журналов на сервере.jpg
Журнал опроса.xls (15 KB)

В 3-й строчке журнала обмена путь к дампу обмена.

Аналогично, перестали опрашиваться ТМК-Н12,Н13 подключенные через АМ-01 (подключенные через плату RS232 работают нормально)

Архив с файлом прикреплен.
dump.Павел_К…2017-03-24.rar (588 KB)

Для того, что бы разобраться с ошибкой, нам необходим журнал опроса и дамп обмена.
Журнал опроса и дамп обмена, которые были предоставлены нам не подойдут, поскольку сеанс опроса был отменен оператором.

Файлы прикреплены
Журнал опроса.xls (19 KB)
dump.Павел_К…2017-03-29.zip (420 KB)

Мы нашли причину возникновения ошибки. Исправление войдет в обновление R21.08. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.

Всё опрашивает. Проблемы больше нет.