После вчерашнего обновления (мы вчера обновились) перестали работать на опрос ТМК-Н1
Все приборы как одни не передают архивные данные потребления а только схему
Покажите журнал опроса и дамп обмена.
В 3-й строчке журнала обмена путь к дампу обмена.
Аналогично, перестали опрашиваться ТМК-Н12,Н13 подключенные через АМ-01 (подключенные через плату RS232 работают нормально)
Для того, что бы разобраться с ошибкой, нам необходим журнал опроса и дамп обмена.
Журнал опроса и дамп обмена, которые были предоставлены нам не подойдут, поскольку сеанс опроса был отменен оператором.
Мы нашли причину возникновения ошибки. Исправление войдет в обновление R21.08. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.
Всё опрашивает. Проблемы больше нет.