Не всегда корректно рассчитываются данные в расчетной точке – часто появляются прочерки при наличии данных в обоих точках-источниках.
-
При попытке рассчитать данные заново в расчетной точке – всегда появляется ошибка. Хотя иногда после этого данные показываются нормально, но не всегда.
-
Давление в расчетной точке отражается за минусом 1 атм от действительного значения.
Давление берется из этой точки
Data_2017-03-25_0908.xml (3.22 MB)
Data_2017-03-25_0914.xml (3.23 MB)
Data_2017-03-25_0915.xml (1.93 MB)
-
- Сообщите версию ЛЭРС УЧЕТ.
-
Ознакомьтесь с нашей статьей Почему давление в ЛЭРС УЧЁТ отличается на 1 атмосферу от давления в заводской программе?
R21.06
Изменение отображаемого давления ничего не меняет.
1.2. Воспроизведите ошибку еще раз и пришлите отчет об ошибке, указав в описании тему на форуме.
- Покажите вкладку “Расчет и хранение” во всех трех точках (2-х исходных точках + 1-й расчетной).
При пересчете данных в расчетной точке вызывает ошибку:
“Ошибка выполнения запроса “Пересчет данных потребления и интеграторов”. Метка времени месячных данных 24.03.2017 0:00:00 содержит дни, часы, минуты, либо секунды. (Имя входа: admin)”
Спасибо за ваше обращение! Мы нашли причину ошибки при перерасчете. Исправления войдут в версию R21.10. Дождитесь выхода данной версии, обновитесь до нее и проверьте работоспособность.
Спасибо
Обновление R21.10 доступно для скачивания.
Отлично! Вопрос 2 решен, ошибок нет.
По 1 ошибке нужно понаблюдать пару дней.
Еще остался вопрос с давлением №3. Хотя его можно решить добавив в расчет +1.
А в расчетной точке есть возможность рассчитывать интегралы по потреблению?
Да, такая возможность имеется.
Почему-то не получается. Что-то неправильно сделал?
Начальные интегралы ввел. Такие же настройки на ВКТ-7 дают результат.
Попробуйте запустить перерасчет расчетной точки учета.
И пересчитывал, и заново исходные опрашивал. На реальных точках все это работает, а тут нет. Я и подумал что такой возможности нет.
Переопросите исходные точки ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные”.
Не помогает.
Сделайте следующее: включите отладку сервера, затем переопросите исходные точки еще раз ручным опросом, так же, как я запрашивал ранее, и пришлите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ с отладочной информацией.
После этого отладку сервера можно будет выключить.