При считывании часового иногда выскакивает строка
Ошибка опроса устройства СПТ943 #59927. В архивной записи отсутствует тег ARCHDATE
Журнал опроса.xls (84 KB)
При считывании часового иногда выскакивает строка
Ошибка опроса устройства СПТ943 #59927. В архивной записи отсутствует тег ARCHDATE
Журнал опроса.xls (84 KB)
Что бы мы могли разобраться с ошибкой, нам необходим дамп обмена для этого Журнала опроса.
У меня немного другая ошибка. Лэрс не считывает часовые и суточные данные. За этот же период Пролог считал все необходимые данные.
С чем это связано? Как это исправить?
Журнал опроса.xls (47 KB)
AlexDerden у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Создайте пожалуйста отдельную тему по вашему вопросу.
Попробуйте увеличить время задержки в параметрах опроса оборудования. Видимо у Вас слишком медленный интернет и пакет не успевает прийти, когда ЛЭРС его уже пытается обрабатывать.
dump.Порт_опроса_с_каналом_связи_Интернет(5).2017-06-09.log (852 KB)
СПАСИБО! :a_g_a:
Спасибо! :co_ol: :a_g_a:
При чтении архива с прибора в данных должен присутствовать тег ARCHDATE. По какой-то причине прибор не вернул эти данные, поэтому возникла ошибка.
Мы внесли изменения в драйвер, которые позволят повторить запрос, если возникнет данная ошибка.
Изменения войдут в обновление R22.05. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.
Спасибо Константин. Только эта ошибка возникает не всегда. У меня в опросе стоит 130 приборов учета, из которых 35 СПТ. Заметил, что у некоторых не проходит опрос. Посмотрел лог опроса и увидел, что при возникновении ошибки опрос моментально прекращается.
После обновления буду наблюдать.
Вероятнее всего имеют место помехи в канале связи. После изменений внесенных нами стабильность опроса устройства должна повысится. Если при чтении архива возникнет ошибка, то запрос будет повторен.
Обновление R22.05 доступно для скачивания.