После обновления Лэрс с версии 22.02 до версии 22.05, возникла проблема опроса нескольких приборов тсрв-026м
Возможно проблема не связанна с обновлением.
dump.АССВ-030(3).2017-06-21.log (347 KB)
Журнал опроса.xls (13.5 KB)
“Ошибка опроса устройства Взлет ТСРВ-026М #1214363. Индекс и длина должны указывать на позицию в строке.
Имя параметра: length”
UPD: Устранена ошибка опроса через АССВ-030.
Тоже столкнулся. Обновитесь до версии R22.06, она доступна - просто Администрация похоже забыла проинформировать.)
Да, в версии R22.05 имеет место ошибка в драйвере АССВ-030.
Ошибка устранена в версии R22.06.
ок, спасибо за оперативное решение.Будем пробовать.
Сообщите результат проверки.
Устройства опрашиваются, проблема исчезла.Спасибо.