Ошибка опроса ВКТ-7

Добрый день!
На некоторых объектах при опросе ВКТ-7 выходит ошибка “Не сходится контрольная сумма ответа”. В чем может быть причина?
dump.TELEOFIS_RX101_USB_-_COM4.2017-10-12.log (529 KB)
Дружба.xls (22 KB)
АБК.xls (23.5 KB)

Аналогичный вопрос, хотел тоже тему создать.
dump.3738(1).2017-10-13.log (27.6 KB)
журнал опроса.xls (18 KB)

Судя по всему у вас есть проблемы со связью. Попробуйте увеличить время ожидания ответа вплоть до максимального и повторите опрос. Сообщите результат.
Попробуйте увеличить еще количество повторений при неудачных запросах к устройству.

Спасибо, помогло. Тема закрыта