Неправильный расчет интеграторов ТМК-Н13

У теплосчетчиков ТМК-Н13 возникает ошибка при расчете интегралов. Все интегралы на конец периода получаются “завышены”.
Начальные интегралы заданы опорным значением.
Document.png
настройки.jpg
Data_2017-10-21_1008.xml (3.33 MB)

Выгрузите данные по потреблению и данные с интеграторами по точке учета в xls файл и приложите их.

В2 - Интегралы.xls (178 KB)
В2 - потребление.xls (20 KB)
В2 - потребление часовое.xls (210 KB)

Включите точность отображения в 4 знака.
Покажите еще раз таблицы с потреблением и интеграторами за этот период.
У вас в таблице с интеграторами отсутствует интегратор на 21.10.2017 00:00. Сохраните файл с данными по интеграторами так, что бы интегратор на 21.10.2017 00:00 тоже попал в таблицу.

В2 - Интегралы.xls (176 KB)
В2 - потребление суточное.xls (19.5 KB)
В2 - потребление часовое (2).xls (192 KB)

Приложите последний имеющийся журнал опроса по точке учета, данные которой вы приложили.

Журнал опроса.xls (18.5 KB)

Покажите скриншот свойства точки учета вкладка “Общие”, в котором видно всплывающее меню по кнопке “Дополнительно”.

настройки2.jpg
настройки3.jpg

Опросите прибор ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные” за последние 7 дней, указав для считывания суточные и часовые архивы, и пришлите журнал этого опроса вместе с дампом обмена к журналу.

Журнал опроса.xls (49.5 KB)
dump.Мегафон_3.2017-10-29.log.gz (558 KB)

Мы проанализировали присланные вами данные. По какой то причине прибор возвращает суточные данные, которые не сходятся с часовыми.

Снимите суточные и часовые данные прибора заводской программой за эти же семь дней и приложите результат этого опроса.