База настроек корректоров СПГ742

Ошибки в работе компонент системы, неточности в документации и справочниках, опечатки и т.п.

Модератор: Модераторы

Закрыто
MAKS18
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 17 май 2016, 10:51

База настроек корректоров СПГ742

Сообщение MAKS18 » 24 дек 2017, 18:28

При чтение базы настроек в ЛЭРС не верно (вперемешку) отображаются параметры, очень неудобно искать необходимые параметры. Можно ли их сгруппировать так, как они находятся в приборе, в том же порядке.
По факту должны база данных поделена на 3 пункта:

БД общее
БД трубопровод 1
БД трубопровод 2
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: База настроек корректоров СПГ742

Сообщение Константин Коротких » 25 дек 2017, 08:07

Покажите скриншот, как сейчас у вас отображаются параметры?
MAKS18
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 17 май 2016, 10:51

Re: База настроек корректоров СПГ742

Сообщение MAKS18 » 25 дек 2017, 16:56

Канал 0 - показываются настройки БД ОБЩ в перемешку

Канал 1 - настройки 1-го и 2-го канала в перемешку


Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: База настроек корректоров СПГ742

Сообщение Константин Коротких » 11 янв 2018, 04:24

Считайте в ручном режиме базу настроечных параметров с прибора и покажите журнал опроса и дамп обмена.
MAKS18
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 17 май 2016, 10:51

Re: База настроек корректоров СПГ742

Сообщение MAKS18 » 23 янв 2018, 20:58

Готово
Вложения
Журнал.xls
(28.5 КБ) 27 скачиваний
2018-01-23.log
(29.81 КБ) 18 скачиваний
Аватара пользователя
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: База настроек корректоров СПГ742

Сообщение Константин Коротких » 26 янв 2018, 05:13

Исправление ошибки войдет в обновление R24.10.