Странность при установке параметров автоопроса

Имеется две точки учета, с общим подключение. Точки разнотипные ХВС и электроснабжение, Пульсар-2 и Меркурий 230 соответственно. При установке параметров автоопроса для Меркурий - основные параметры, каким то образом установленные галочки появляются в параметрах связанной точки. Сам автоопрос не включается и выключаются, а именно меняются основные, т.е. в электро ставлю Профиль мощности, захожу в ХВС там стоит галочка профиль мощности. Данные точки удалял и снова ввел но ситуация не поменялась. Есть такое по другим не скажу, не обращал внимание. С данной точкой потому что стала хавать трафик. ПОдскажите как продиагностировать и разобраться

Сообщите, данные точки учета используют одно подключение?

Да имеется одно подключение

Поскольку у вас используется одно подключение для точек учета, то для точек учета создается одно задание на автоопрос. По этой причине вы и видите изменение параметров во второй точке учета. У нас в планах есть задача, по изменению данного механизма.
То, что у вас в точке учета с ХВС, установлена галочка читать профиль мощности не должно приводить к увеличению трафика, поскольку у Пульсар-2 нет профиля мощности, а следовательно он не читается.
Причина увеличения трафика заключается в чем то другом. Покажите последние два журнала опроса для этих точек учета.

Вот журнал опроса
Журнал опроса.rar (12.9 KB)

У вас по Пульсар-2 читаются суточные и часовые данные с 1 по 12 февраля. По Меркурию 230 читаются суточные данные только за два дня.
Количество читаемых данных по Пульсар-2, гораздо больше, чем количество читаемых данных по Меркурий 230, поэтому естественно, что трафик данных по Пульсар-2 гораздо больше.

Вопрос возник из за того, что трафик по данному подключению больше чем по другим точкам учета с аналогичным набором опрашиваемых устройств. Поэтому пытаюсь разобраться, но он почему то у проблемного подключения больше чем у аналогичного
во вложении две детализации большая проблема
Desktop.rar (106 KB)

Не совсем понятно, что значит аналогичный набор опрашиваемых устройств. Вы можете сравнить объем трафика, только если у вас одинаковые модели оборудования. Сравнивать трафик разных моделей устройств нельзя, поскольку у разных моделей разные протоколы обмена.

Во вложении журнал опроса не проблемного подключения и журналы опроса недостающих данных по проблемному подключения. Почему так разнится трафик
Журнал опроса.rar (7.89 KB)
журнал опроса.rar (14.1 KB)

Я сравниваю два аналогичных подключения, построенных на однотипном оборудовании. По две точки учета, тоже аналогичного Пульсар и Меркурий на данных подключениях - трафик разный, бред

В вашем случае необходимо анализировать журналы опроса за несколько дней.
Покажите все журналы опроса для подключения, где нормальный трафик, за последние 2-е суток.
Покажите все журналы опроса для подключения, где увеличенный трафик, за последние 2-е суток.

будет проблематично, “непонятные” не были на автоопросе. Думаю вернуться к данной теме через двое суток. Хотя и вопрос созрел на автоопросе не были откуда трафик, прикол. Буду разбираться

Возможно проблема и заключается в том, что приборы не были на автоопросе.
При автоопросе считываются с прибора недостающие данные. Поскольку приборы не были на автоопросе, то и данные с них считываются за больший интервал времени, чем с приборов, которые были на автоопросе.