Страница 1 из 1

Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 04 апр 2018, 21:18
MAKS18
Имеем СПГ742 и ЛЭРС GSM.
При опросе через ЛЭРС показания суточные часовые опрашиваются без ошибок и достаточно быстро.

Пробуем программой пролог опросить СПГ742 через TCP перенаправленный порт. Пробуем через пролог установленный на самом сервере и на другом ПК в другой части города. Опрос малого количества данных идет без проблем. При опросе часовых архивох хотя бы за 4 дня происходит сбой в передачи данных и опрос не идет. В чём может быть причина?

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 05 апр 2018, 03:20
Иван Славный
Приложите журнал работы модуля "Перенаправление подключений", дамп обмена к этому журналу (путь хранения указан в самом журнале) и журнал работы Службы опроса за этот же день.

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 05 апр 2018, 17:35
MAKS18
Иван Славный писал(а):Приложите журнал работы модуля "Перенаправление подключений", дамп обмена к этому журналу (путь хранения указан в самом журнале) и журнал работы Службы опроса за этот же день.

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 06 апр 2018, 03:03
Иван Славный
Вы не приложили журнал работы Службы опроса за тот же день.

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 06 апр 2018, 16:43
MAKS18
Иван Славный писал(а):Вы не приложили журнал работы Службы опроса за тот же день.
Где этот журнал и его название?

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 09 апр 2018, 04:51
Иван Славный
Приложите дамп обмена "dump.MAKC_GSM(0).2018-04-05.log".

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 09 апр 2018, 07:32
MAKS18
Иван Славный писал(а):Приложите дамп обмена "dump.MAKC_GSM(0).2018-04-05.log".

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 09 апр 2018, 09:39
Иван Славный
Попробуйте опросить прибор заводской программой, подключив его напрямую к ПК. Сообщите результат этого опроса.

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 09 апр 2018, 10:13
MAKS18
Такой возможности нет, прибор на объекте. Опрос через ЛЭРС без переброса порта идёт стабильно без проблем.

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 09 апр 2018, 10:59
Иван Славный
Опросите прибор программой "Пролог" еще раз через модуль перенаправления портов, приложите обновленный журнал работы программы "Пролог", журнал работы модуля перенаправления портов и дамп обмена к этому журналу.

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 23 апр 2018, 10:47
Oiy
Может будет полезно.
Столкнулся почти с такой же проблемой, через опрос/ручной опрос данные считываются, а при перенаправлении подключения чаще не работает, чем работает. Оборудование ВКТ-9. Запросы уходят, но не приходит ответ от оборудования. Зависимости почему порой работает обнаружить не смог.

Re: Нестабильная работа при перенаправление порта в сторонне приложение

Добавлено: 23 апр 2018, 11:11
Иван Славный