В свойстве точки учета пропадает привязка датчиков

Возможно после очередного обновления, при любом редактировании точки учета пропадает привязка датчиков. Я вносил даты допуска в эксплуатацию на 40 объектах, после чего все привязки пропали. Как восстановить данную информацию???

Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас сейчас установлена?
Вы вносили дату допуска через Групповые операции?
Опишите подробно выполненные действия вами.

Установлена версия 3.07 R26.2 Дату вносил в каждую точку отдельно. Проверил, достаточно просто снять точку учета с опроса и привязка пропадает. Мы еже потеряли информацию об установленных датчиках на многих объектах…

Приносим извинения за предоставленные неудобства.
Исправление ошибки войдет в обновление R26.03, которое мы опубликуем завтра или послезавтра.

Обновление R26.03 доступно для загрузки.