Здравствуйте!
Не считывается Архив событий с ИРВИС-РС4?
Данная ошибка говорит о том, что ваш прибор не успел ответить за отведенное время. Попробуйте увеличить время ожидания ответа вплоть до максимального. Также ознакомьтесь с нашей статьей Ошибка опроса “Ответ не получен”.
Таймаут 11 секунд. Куда уж больше
Больше напоминает некорректный запрос.
Как бы на дамп поглядеть?
Запрос арх. правильный.
Но что меня смущает - приборчик ваш отвечает на команду 9, которая поддерживается версиями ТОЛЬКО РИ-4/5-750…799,850…899,950…960.
(Я подключился к прибору. Вы не везде atdxxx стерли)
Версия вашего РС4 RI4-468-03-1
Этого никак не должно быть по декларация Ирвиса.
Думаю, проблема в приборе. Запросто может оказаться, что данная версия вообще архивы событий не выдает.
Надо писать в Казань
Нашел вот что про регистратор РИ-4/5 версии 450 – 499:
Часовой архив хранится во Flash памяти. Известны способы ее чтения.
Часовая запись кроме параметров газопотребления содержит и события. Довольно подробно.
Думаю, Ирвис как раз по этому пути и пошлет.
А я не могу понять почему модем занят…
Звонил производителю, он посоветовал увеличить таймауты до 12сек…
16 сек не помогло
Да, у меня тоже… Пишу письмо в ИРВИС…