не отображается показания t2

не отображается показания Т2 , в иду этого не правильный расчет. на объекте стоит один расходомер ПРЭМ и два термосопротивления. если нужно заполнить ячейки, пож подскажите как в руководстве не понятно .
лерс2.png
лерс1.png

Покажите журнал опроса устройства, в котором считываются суточные данные, и дамп обмена.

добавил
лерс5.png
лерс4.png
лерс3.png

Приложите xls файл с журналом опроса, а не скриншоты.
Вы не приложили дамп обмена.

а где это все храниться??

это?
Data_2018-11-15_0944_митюхин.xml (58.3 KB)
Data_2018-02-26_141850_3.xml (9.85 KB)

не знаю почему но стало норм
можно как то на предыдущие дни указать температуру по Т2
лерс6.png

Вы можете попробовать переопросить прибор или отредактировать записи в ручную.
Я бы порекомендовал вам разобраться с возникающей проблемой. Для этого необходимо найти журнал опроса и дамп обмена (расположение дампа обмена пишется в пятой строчке журнала опроса) за один из дней, где у вас не считались температуры и приложить их в теме. Также покажите скриншот вкладки устройство из свойств точки учета.
Попробуйте опросить прибор заводской программой с 1 ноября, возможно в приборе на самом деле нет значений температуры T2.