Есть несколько расчетных ТУ по эл. энергии.
Эпизодически возникаю вот такие выбросы
В формуле расчета участвует три точки учета
3600 * [Эл.энергия - ТП-20 0806111925 (ВОС).?+А] + 3600 * [Эл.энергия - ТП-20 0806112211 (ВОС).?+А] - 1800 * [Эл.энергия - ТП-20 0806110968 (ВОС) - Русская охота.?+А]
Покажите исходные часовые данные всех точек учета, участвующих в расчетах, на ту же метку времени, о которой вы говорите.
ТП-20 0806110968
ТП-20 0806111925
ТП-20 0806112211
Попробуйте запустить перерасчет данных расчетной точки за период, в который входит проблемная дата.
Выбрал дату, нажал пересчет, “Пересчитать показания потребления и интеграторов” = Да.
Выброс по данному часу остался
Удалите часовую запись на метку времени, на которую возникла описываемая ситуация, и запустите перерасчет.
После удаления часовых и перерасчета ошибка пропала
На самом деле, эта ошибка систематическая.
Появляется рандомно в разные дни по разным расчетным ТУ.
Возможно что идет наложение различных блоков расчета. У вас для расчетной точки включены другие механизмы расчета часовых архивов. Лучше их отключить, чтобы расчет шел только по формуле.
Для часового архива убрал расчет по интеграторам.
с 11-00 по 12-00 опять непонятный выброс.
А вот скриншот за неполные сутки. Показывающий что какие то проблемы с математикой, при расчете показаний за сутки.
Непонятная ситуация. Если бы проблемы были действительно с математикой в программе, ситуация бы воспроизводилась при перерасчете данных, так как алгоритм автоматического расчета и перерасчета один.
Чтобы полностью исключить влияние алгоритмов расчета недостающих значений, отключите все расчеты всех архивов и интеграторов на вкладке “Расчет и хранение”, включите вывод отладочных сообщений в журнал Сервера ЛЭРС УЧЕТ и проверьте воспроизведется ли ситуация после этого. Если ситуация воспроизведется, пришлите журнал Сервера ЛЭРС УЧЕТ с отладочной информацией за день, в который произошел автоматический расчет данных расчетной точки.
Обращаем ваше внимание, что вывод отладочной информацией обеими службами увеличит нагрузку на жесткий диск компьютера, что может привести к общему замедлению работы системы. Также журналы работы с отладочной информацией весят значительно больше обычных журналов, поэтому может потребоваться большое свободного места на диске.
Ок, все сделал. понаблюдаем.
Эта ситуация с ошибками возникает во многих расчетных точках по э.э.
В каких то чаще, в каких то реже.
Добрый день,
Ситуация немного ухудшилась.
Лог сервера на я.диск за 6.12.18
https://yadi.sk/d/WJxDDxpMh06RBw
Полное логирование пока не отключаем до понедельника.
Вы приложили журнал за 06.12.2018, тогда как суточные данные за 06.12.2018 могли быть получены только 07.12.2018. Пожалуйста, приложите журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ с отладочной информацией за 07.12.2018.
Покажите еще скриншот вкладки “Общие” свойств расчетной точки учета, на котором видно коэффициенты трансформации.
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ разбирательства по данному вопросу. Как только будет что-то прояснится обязательно сообщим.
Покажите суточные показания исходных точек за 06.12.2018. Также уточните в исходных точках настроен расчет недостающих значений? Если да, на всякий случай отключите их во всех исходных точках и посмотрите будет ли возникать описываемая ситуация.
Исходные данные по точкам во вложениях.
ТП-20 0806110968 I=30 U=60
ТП-20 0806111925 I=60 U=60
ТП-20 0806112211 I=60 U=60
Формула в расчетной ТУ
3600 * [Эл.энергия - ТП-20 0806111925 (ВОС).?+А] + 3600 * [Эл.энергия - ТП-20 0806112211 (ВОС).?+А] - 1800 * [Эл.энергия - ТП-20 0806110968 (ВОС) - Русская охота.?+А]
ТП-20 0806112211 (ВОС).xls (17 KB)
ТП-20 0806111925 (ВОС).xls (16.5 KB)
ТП-20 0806110968 (ВОС) - Русская охота.xls (17 KB)