Не расчитывются часовые значения по текущим

При чтении данных с МСД200, не производится расчет среднечасовых, среднесуточных значений из текущих для V. T и P рассчитываются нормально.
Чтение с МСД200 часовых значений напрямую невозможно - большой трафик и громадные значения логов.
параметры автоопроса.jpg
параметры расчета.jpg

Из приложенных скриншотов видно, что у вас установлена не текущая версия ЛЭРС УЧЕТ. Согласно пункту 2 Правил оказания услуг технической поддержки пользователей ЛЭРС УЧЕТ, техническая поддержка оказывается только при использовании текущей (последней) версии системы. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии ЛЭРС УЧЕТ.

Текущая версия ЛЭРС не рассчитывает часовые по текущим для параметра V.
Обещали сделать в версии 3.29 https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=7570. Ждем-с.

Добавлю, что расчёт неаддитивных параметров уже сделан.

Новая версия 3.29 уже проходит внутреннее альфа-тестирование, срок выпуска примерно середина января.