Баг с коэф. трансформации в "Качество электроэнергии" [7757]

Здравствуйте!
Тестируем ЛЭРС УЧЕТ.
Идет автоопрос счетчика Меркурий 230 с интервалом 5 минут. В программе коэффициент трансформации по току (Кт) =300. В счетчике Кт не меняли (=1). При опросе выдается предупреждение, что значения разные, но пересчет работает и мы игнорируем предупреждение (нас это устраивает и я думаю, что баг с этим не связан, хотя могу и ошибаться).
Мониторим текущие показания счетчика по графику “Качество электроэнергии”.
Открываем график и видим не пересчитанные значения (не умноженные на Кт):
Качество электроэнергии 1.png
(На прямую линию не обращайте внимания - ночью отключался сервер).
Через 5 минут производится очередной опрос и очередное значение попадает с учетом Кт (прошлые значения остаются не пересчитанными):
Качество электроэнергии 2.png
При обновлении графика (F5) все значения становятся снова не пересчитанными:
Качество электроэнергии 3.png
При этом, если не обновлять график (не нажимать F5), все последующие значения идут с учетом Кт, а предыдущие остаются без учета Кт:
Качество электроэнергии 4.png
В этой же теме хочу предложить добавить возможность выбора как отображать данные (Исходные/Реальные (с учетом КТ), как это сделано в “Таблица с данными”). Такого переключателя в “Качество электроэнергии” я не нашел.

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.

Спасибо за сообщение!

Поведение будет исправлено в версии 3.32.