СЭТ-04.03М не правильно расчитывает суточные данные

Здравствуйте.
Электросчетчик СЭТ-04.03М при ведении (расчета) профиля мощности имеет возможность помечать массив профиля “флагом недостоверные срезы”, если счетчик был выключен в течение всего или части интервала интегрирования или если внутри интервала интегрирования мощности проводилось изменение (установка, коррекция или синхронизация) времени встроенных часов счетчика. При этом данные помеченные флагом берутся в расчет электросчетчиком. ЛЭРС при расчете часовых архивов по “профилю мощности”, а суточных по часовому, не принимает во внимание данные из профиля мощности помеченные флагом. И получается что суточные данные считанные ЛЭРСом не совпадают с рассчитанными по часовому.
ППС Нефтяная - Пропарка Яч. №07 НГХВ.xls (89 KB)
ruk_03_02_m.pdf (1.82 MB)
img-2019-06-17-15-04-22.png
img-2019-06-17-15-04-53.png
img-2019-06-17-15-05-10.png

Как я понял из руководства к электросчетчику - флаг «Разрешить помечать недостоверные срезы» нужен больше для удобства, чтобы определять в какой момент были: отключение питания, коррекция времени и прочее. Версия ЛЭРС 3.30.4

Считайте все архивы и профиль мощности в ЛЭРС УЧЕТ с убранной галочкой только недостающие данные за период с 01.06.2019 по 17.06.2019. Приложите журнал опроса и дамп обмена.
Покажите интеграторы и профиль мощности по этой точке учета за период с 01.06.2019 по 17.06.2019.
Считайте архивы и профиль мощности заводской программой за это же период и покажите их.

Профиль мощности и интеграторы до чтения с 01 по 17 июня с убранной галочкой.
Профиль мощности ППС Нефтяная - Пропарка Яч. №07 НГХВ.xlsx (90.8 KB)
ППС Нефтяная - Пропарка Яч. №07 НГХВ.xls (99 KB)

Произвожу чтение

Вроде всё приложил
Полный СЭТ-4ТМ.03М №0811187576 Отчет от 18 06 19 16_31_18.txt (81.6 KB)
Профиль мощности ППС Нефтяная - Пропарка Яч. №07 НГХВ.xlsx (88 KB)
ППС Нефтяная - Пропарка Яч. №07 НГХВ интеграторы, переснятые 01-17.xls (14 KB)
ППС Нефтяная - Пропарка Яч. №07 НГХВ потребление, переснятые 01-17.xls (90.5 KB)
dump.IRZ.2019-06-18.log.gz (264 KB)
Журнал опроса СЭТ-4ТМ.03М #811187576.xls (257 KB)

У вас происходит следующая ситуация:
Прибор возвращает профиль мощности, у которого установлен флаг, что профиль мощности недостоверен. ЛЭРС УЧЕТ производит расчет по профилю мощности часового потребления. Если потребление рассчитано по недостоверным данным, тогда рассчитанное потребление помечается тоже как недостоверное. При суммирование часовых данных в колонке Итого ЛЭРС УЧЕТ не учитывает недостоверные значения, при этом прибор возвращает вам суточную запись, в которой явно видно, что недостоверные значения учитываются. По этой причине сумма часовых данных и не совпадает со значением считанной суточной записи.

Это не является ошибкой работы ЛЭРС УЧЕТ. Функционал работает так, как это было запланировано.

В электросчетчике можно при настройке можно как устанавливать данный флаг (помечать данные), так и нет, на расчет это не повлияет. Данный флаг просто помечает, что электросчетчик был выключен в течение всего или части интервала интегрирования или если внутри интервала интегрирования мощности проводилось изменение (установка, коррекция или синхронизация) времени встроенных часов счетчика. Я попробую связаться с заводом и уточнить по этому флагу, чтобы они дали пояснения какое его точное назначение.

Выдержка из описания протокола обмена для чтения профиля мощности:

Если установлен программируемый флаг разрешения помечать не полные (не достоверные) срезы, то в старшем бите старшего байта каждой мощности (профилируемого параметра) будет установлена 1, если счетчик выключался (перезапускался) за время интегрирования или производилась коррекция времени. Этот бит должен быть отмаскирован ПО верхнего уровня для получения значения средней мощности.

Согласно описанию, флаг устанавливается, если прибор выключался и это сигнализирует о том, что значения не полные (не достоверные).

Есть ли смысл связываться с разработчиками?