Мнемосхема - АРТ/РТ-05 (не выводятся показания) [8108, 8807]

Добрый день!
На мнемосхеме прописал вывод данных по АРТ/РТ-05.
У АРТ-05 подключено к ЛЭРС два канала:
1 - отопление
2- ГВС
Привязка указана на рис., так же имеется таблица с данными.
(сообщение в нескольких частях)
АРТ-05-1 канал отопление_таблица данных.png
АРТ-05-1 канал отопление_привязка.png

По ГВС - 2 канал
АРТ-05-2 канал ГВС_таблица данных.png
АРТ-05-2 канал ГВС_привязка.png

Сама мнемосхема без данных.
Но дата отображается.
Мнемосхема с данными_их нет.png

Сама привязка по 1 контору (отопление) на мнемосхеме
1-Т обратки.png
1-Т подачи.png
1-Т наружн.png
1- дата и время.png

2 контур ГВС привязки на мнемосхеме
2- т задания.png
2- Т наруж.png
2- дата и время.png
2- Т гвс.png

Дополнительно выкладываю журналы ручного опроса с указанием дампа файла.
2- журнал ГВС.xlsx (18.6 KB)
1- журнал отопление.xlsx (18.5 KB)

Прошу решить проблему с выводом данных на мнемосхему от АРТ/РТ-05.
Спасибо.

Спасибо за обращение! Как выяснилось проблема не в мнемосхемах. Все намного сложнее.

Дело в том, что прибор хранит в себе только архивные показания текущих данных с интервалом в 5 минут, по которым драйвером ЛЭРС УЧЕТ рассчитываются часовые данные. Эти показания хранятся в ячейках, начинающихся на “Контур1” и “Контур2”.
Также с прибора можно считать непосредственно текущие данные, т.е. данные на текущую метку времени, которые хранятся в ячейках “T11”, “T2”, “Tn”, “Tk”, “T21”, “Tcrk”, “Tts”, “To”, “Tp”, “Tn_h”, “Tn_d”, “Tv”, “T3r”, “T2r”, “T1r”, “Tnr”.

Получается для опроса часовых данных необходимо привязывать одни ячейки, а для опроса текущих данных другие. Из-за этого опрос одновременно часовых и текущих данных невозможен.

В вашем случае происходит опрос одновременно часовых и текущих, но привязаны только ячейки, начинающиеся на “Контур1” и “Контур2” в точках учета системы “Отопление” и “ГВС” соответственно. А так как в этих ячейках нет текущих данных (только архивные текущие), то при опросе текущих в таблице создается создается совершенно пустая запись на текущую метку времени и в мнемосхеме выводится именно эта пустая запись, так как она является последней по времени.

В следующем обновлении 3.31.3 для приборов АРТ-05 мы добавим возможность привязывать ячейки по каждому типу архивов отдельно.

Скорее так, при привязке ячеек прибора к параметрам ЛЭРС, есть параметры без слова Контур. …
Это видимо и есть - текущие. Но они только для 1 контура. Второй контур -не выводит.
Также замечено, что при при построении графика текущих при привязке Ячеек с Названием Контур1/2. … - данные не выводятся. А в Часовые - выводятся.
Текущие же в графики выводятся, если ячейки прибора привязать без слова Контур1/2. Но тут нет контура 2 (эти параметры только для 1)

Все верно, именно об этом я написал ранее:

Только возникает вопрос, а какую ячейку привязывать в ПО к точке учета?
Там ограниченный перечень и не разделяется на текущие данные и архивные.



Версия 3.32 с исправлениями по вашей проблеме доступна для скачивания. Обновление 3.31.3 выпущено не будет.

Для облачного также доступно?

Нет, на облачном сервере осталась версия 3.31.2.

Добрый день, Иван!
Прошу уточнить, ведутся ли работы по выводу данных ТКУЩИХ параметров для Второго контура ГВС РТ-05 ?
Данные так и не можем вывести на мнемосхему.
А так же они не отображаются на карте по устройствам РТ-05 (ГВС)
Данные отображаются только для отопления.



Работы уже выполнены. Как было заявлено, в версии ЛЭРС УЧЕТ 3.31.3 и выше у приборов АРТ-05 появилась привязывать ячейки отдельно для разных типов архивов. В частности для текущих данных теперь необходимо привязывать ячейки отдельно.

Уточните, пожалуйста, вы привязали ячейки именно для текущих данных? Покажите, пожалуйста, скриншот, на котором видна привязка ячеек именно для текущих данных.

Иван, добрый день!
А в мнемосхеме нет возможности выбрать данные для второго контура по текущим :cry_ing:


На мнемосхеме выводятся только параметры точки учета ЛЭРС УЧЕТ. Выводить значения ячеек прибора напрямую на мнемосхеме нельзя. Это вообще противоречит архитектуре ЛЭРС УЧЕТ.

Повторюсь

В данном случае вы можете привязать ячейки второго контура к параметрам архива текущих соответствующей точки учета, а уже эти параметры данной точки выводить на мнемосхеме.

Добрый день, Иван.
В привязке ячеек для Текущих параметров второго контура (ГВС в нашем случае) отсутствует параметр.
Т1 соответствует 1 контуру - подающий
Т2 соответствует 1 контуру - обратка
Т21 - неизвестный параметр, его поставил - значение пишет “-350”

Слева на рис. - контур отопления с привязанными ячейками с прибора, справа для ГВС.
Для архивных записей - все в порядке, а для текущих для второго контура - нет.
Какая ячейка на приборе РТ-05 соответствует второму контуру (ГВС) для привязки Текущих данных?