Подключение ЛЭРС Ethernet к СПТ961.2

Технические вопросы, связанные с эксплуатацией преобразователей семейства ЛЭРС Ethernet.

Модератор: Модераторы

Закрыто
Rinatos
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 17:35
Откуда: Нижний Новгород

Подключение ЛЭРС Ethernet к СПТ961.2

Сообщение Rinatos » 01 мар 2018, 16:19

Подключаем адаптер в режиме сервер к СПТ по схеме подключения как модем по RS232. Параметр 003=11520000000. Выдает таймауты. Нпрямую к компу всё считывается. Прикладываю настройки адаптера, логи и журнал опроса.
Вложения
Скрин настройки адаптера.jpg
Журнал опроса.xls
(33 КБ) 5 скачиваний
dump.Интернет(0).2018-03-01.log.gz
(895 байт) 2 скачивания
dump.Тнв.2018-03-01.log.gz
(876 байт) 0 скачиваний
ООО ПКК "КВАНТ"
Региональный лицензионный сервисный центр
АО НПФ ЛОГИКА в Нижегородской области
Rinatos
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 17:35
Откуда: Нижний Новгород

Re: Подключение ЛЭРС Ethernet к СПТ961.2

Сообщение Rinatos » 02 мар 2018, 11:55

Всё заработало. Параметр 003 выставил 1050000000.
ООО ПКК "КВАНТ"
Региональный лицензионный сервисный центр
АО НПФ ЛОГИКА в Нижегородской области
Закрыто