Подключение/настройка Лэрс Ethernet

Добрый день!
Помогите/подскажите, пожалуйста, где мне мозга не хватает…
Лэрс Ethernet установлен/подключен к СПТ941.10(11) (теоретически правильно), в веб морде ± настроен (интуитивно). Настроен в режиме tcp-клиента. Новый порт опроса создан (спасибо Вам). В объекте учета подключение добавлено… И да, контроллер находится в нашей локальной сети. Порты на сервере открыты (проверено). Итог: контроллер на связь не идет… что не так… Вы просили приложить дамп обмена, системный журнал и скрины настройки контроллера - есть.
Системный журнал.xls (654 KB)
dump.GPRS_Ethernet(0).2018-10-11.log (446 Bytes)
2018-10-11_16-51-00.png
2018-10-11_16-51-22.png
2018-10-11_16-51-55.png
2018-10-11_16-52-12.png
2018-10-11_16-53-43.png
2018-10-11_16-54-13.png

В документации неверно описаны параметры “Локальный/Внешний номер IP-порта”. В режиме клиента в локальный порт следует прописывать номер порта, с которого будут производится исходящие подключения, а в внешний порт следует прописывать порт сервера, на который будет производится подключение. Также в свойствах оборудования в качестве идентификатора укажите серийный номер прибора.