Страница 1 из 1

Подключение/настройка Лэрс Ethernet

Добавлено: 11 окт 2018, 16:59
Madlen
Добрый день!
Помогите/подскажите, пожалуйста, где мне мозга не хватает...
Лэрс Ethernet установлен/подключен к СПТ941.10(11) (теоретически правильно), в веб морде +- настроен (интуитивно). Настроен в режиме tcp-клиента. Новый порт опроса создан (спасибо Вам). В объекте учета подключение добавлено... И да, контроллер находится в нашей локальной сети. Порты на сервере открыты (проверено). Итог: контроллер на связь не идет... что не так... Вы просили приложить дамп обмена, системный журнал и скрины настройки контроллера - есть.

Re: Подключение/настройка Лэрс Ethernet

Добавлено: 12 окт 2018, 06:47
Иван Славный
В документации неверно описаны параметры "Локальный/Внешний номер IP-порта". В режиме клиента в локальный порт следует прописывать номер порта, с которого будут производится исходящие подключения, а в внешний порт следует прописывать порт сервера, на который будет производится подключение. Также в свойствах оборудования в качестве идентификатора укажите серийный номер прибора.