Страница 1 из 1

Настройка контроллера

Добавлено: 22 янв 2019, 08:51
Fil_kem42
Прислали новые контроллеры после замены старых при попытки выставить те же самые настройки для считывания данных столкнулся с тем что от контроллеров нет ответа прикладываю лог и скриншоты с настройками

Re: Настройка контроллера

Добавлено: 22 янв 2019, 08:58
Иван Славный
Мы проанализировали присланные вами скриншоты:

Во первых у новым контроллерам ваш DHCP сервер присвоил новые IP адреса, поэтому вам необходимо обновить настройки подключения, указав новый IP адрес контроллера.
Во вторых опять же в настройках подключения у вас выбран протокол UDP, тогда как данные контроллеры работают по TCP.

Попробуйте для начал исправить указанные мной настройки.

Re: Настройка контроллера

Добавлено: 23 янв 2019, 12:04
Fil_kem42
Поменял настройки, не помогло что возможно еще подправить?

Re: Настройка контроллера

Добавлено: 24 янв 2019, 02:42
Иван Славный
Покажите журнал ручного опроса (не дамп обмена!), сделанного после изменения настроек .

Re: Настройка контроллера

Добавлено: 25 янв 2019, 06:41
Fil_kem42
Добрый день, прилагаю журнал опроса.

Re: Настройка контроллера

Добавлено: 25 янв 2019, 07:46
Иван Славный
Как видно из приложенного вами журнала вы почему, то пытаетесь подключиться к 192.168.1.201, тогда как на представленных вами скриншотах фигурирует IP адрес контроллера 192.168.1.202. Вы точно указали правильный IP адрес?

Re: Настройка контроллера

Добавлено: 25 янв 2019, 10:06
Fil_kem42
Сейчас везде стоит один адрес 201, и подключаюсь я как написано в журнале к 201 а не 202. А на скриншотах там старый адрес 200 стоял.

Re: Настройка контроллера

Добавлено: 25 янв 2019, 10:18
Иван Славный
Проверьте выданы ли соответствующие разрешения Службе опроса ЛЭРС УЧЕТ на подключение внутри вашей сети по указанным параметрам в брандмауэре/фаерволе или подобном ПО, которое может ограничивать подключение других приложений.
Проверьте утилитой telnet возможность подключения по указанным парамтерам с компьютера, на котором установлена Служба опроса ЛЭРС УЧЕТ, через которую осуществляется опрос прибора. Покажите результат данной проверки.