ЛЭРС Ethernet новая прошивка

Технические вопросы, связанные с эксплуатацией преобразователей семейства ЛЭРС Ethernet.

Модератор: Модераторы

Закрыто
Evgeniy58
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 08:37

ЛЭРС Ethernet новая прошивка

Сообщение Evgeniy58 » 29 апр 2019, 16:32

Пришел ЛЭРС с новой прошивкой.
Абсолютно отказывается работать в режиме TCP клиента.
Проблема в том что, даже нет возможности в этой прошивке посмотреть статус коннекта.
На порт 9902 уже сидят два LERS Ethernet. В режиме клиента. Со старой прошивкой. Работают как часы.
В логах ЛЭРСА, пусто, ошибок об неверной идентификации нет.
Скриншот 29-04-2019 162845.jpg
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 7073
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ЛЭРС Ethernet новая прошивка

Сообщение Иван Славный » 30 апр 2019, 05:33

Странная ситуация. Если настройки на контроллере успешно сохраняются и в вашей сети прописаны все разрешающие настройки, позволяющие осуществить подключение с IP-адреса контроллера на IP-адрес Сервера ЛЭРС УЧЕТ на указанный порт, а также учитывая тот факт, что другие контроллеры ЛЭРС Ethernet с этими же параметрами подключения успешно подключаются к Серверу, то контроллер ЛЭРС Ethernet, о котором идет речь, должен подключаться.
Создайте, пожалуйста, по данному вопросу обращение на портале технической поддержки ЛЭРС GSM.
Evgeniy58
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 13 фев 2017, 08:37

Re: ЛЭРС Ethernet новая прошивка

Сообщение Evgeniy58 » 30 апр 2019, 15:37

Нашли в чем различие.
Как только поменяли "Номер локального IP-порта" на 0 - Конвертер тут же подключился.
:(
Закрыто