Опрос ЛЭРС GSM Pro по резервному каналу

Пытаюсь наладить резервный канал связи с модемами, и обнаружил что они не поднимают трубку, хотя в настройках все верно настроено! Что не так? Попробовал на нескольких ЛЭРСах. Подскажите
IMG_2261.jpg
ЛЭРС GSM.xlsx (6.91 KB)

На самом деле это не отвечает ваш диспетчерский модем, который звонит на приборный ЛЭРС GSM LitePRO. Вам нужно разбираться с вашим диспетчерским модемом.

Да нет, такого быть не может. Диспетчерских модемов стоит 15 штук, все успешно опрашивают около 500 модемов по CSD. А тут я попробовал с 5 модемов диспетчерских подключится к ЛЭРСам и трубку не поднимает. Дело тут не в диспетчерском модеме

Это ошибка именно диспетчерского модема. ЛЭРС УЧЕТ отправляет команду диспетчерскому модему на установку связи с приборным модемом и, если модем не вернул результат выполнения команды в течении заданного времени, возникает ошибка “Нет ответа от модема за N мсек.”. В вашем случае “Нет ответа от модема за 60000 мсек.”.

Попробуйте увеличить таймаут соединения в настройках ручного опроса и повторите опрос.