Вопрос по защите БП контроллеров ЛЭРС GSM

В следствии того что БП интегрирован в корпус контроллеров ЛЭРС GSM возникает вопрос - как реализована защита блока питания от скачков напряжения 220v? Возможно ли заменить самостоятельно блок питания при выходе его из строя (и где его взять)?

Встроенный блок питания выбирался исходя из его надежной эксплуатации длительное время - за последние 4 года его использования рекламаций связанных с выходом из строя оборудования по вине источника питания мы не получали.

Было несколько выходов по причине попадания молнии в непосредственной близости и сварочных работ без соблюдения требований правил эксплуатации - но нам обычно гибло и все остальное оборудование включая приборы учета.

Некоторые параметры внутреннего источника:
Типы защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
Входное напряжение AC: 85…264В
Входное напряжение DC: 120…370В
Напряжение изоляции вход-выход: 4000В
Рабочая температура: -20…+70

т.е. броски напряжения далеко за разумные пределы (+/-10%) источник выдерживает нормально.

Ремонт источника или его замену своими силами произвести нельзя.